Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
Jiří Schwarz:
V jedné stanici je informační zařízení. Několik tabulí, všude různé filtry EMC...
Tekl tak rozdílový proud několik mA a občas reagoval chránič 30mA
Byl nasazen chránič 300mA. Před 4 roky při revizi reagoval při proudu 245 - 250mA
Nyní po 4 létech reagoval při proudu 45mA.
Myslel jsem, že tam něco teče a reaguje na zvýšení celkového rozdílového proudu. Ale při odpojení výstupu pořád vypíná při 45 - 46mA
Je tam střídavá trakce, tabule jsou zapojené jako TT síť
Chránič občas vypadne, původně se to stávalo při rozjezdu některých souprav Pendolino, poslední dobou i při rozjezdu vlaků s lokomotivou Vectron.
Co mohlo tak výrazně změnit parametry chrániče? Nějaké "přemagnetování" nějakými špičkami?
Milan Hudec:
Schneider SI.
Václav Třetí:
Já jsem se setkal s opačným stavem, kdy chránič začal vypadávat až při několikanásobn é hodnotě rozdílového proudu. Příčinou byly zřejmě změny v jádru dif. transformátoru . Chránič byl vystaven několikrát silnému zkratu v řádu kA.
František Šohajda:
Co je to kolego za typ /všechny parametry/ a výrobce??
Jiří Schwarz:
Eaton xEffect
FRCdM 40/2/03-G/A
Nejde o to jestli vyměnit za nový, ale spíše jde o to, aby za pár měsíců nebyl nový ve stejném stavu