Autor Téma: Jsou opravdu všichni majitelé RD odpovědní za své elektroinstalace?  (Přečteno 5485 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 11.03.2024, 21:08 »

Že je provozovatel odpovědný za bezpečnost instalace je tak nějak samozřejmé a asi bychom k tomu našli nějaké obecné paragrafy v občanském zákoníku. Ustanovení v zákoně 458/2000 Sb. bych vnímal jako něco navíc s ohledem na potřebu zajištění bezpečnosti všech subjektů připojených do elektrizační soustavy. Pravidla bezpečnosti se týkají všech instalací, ale čistě ostrovního domku se zákon 458/2000 Sb. netýká, takže v pomyslném vývojovém diagramu bych viděl na prvním místě občanský zákoník a teprve pod ním zákon 458/2000 Sb. Ustanovení o potřebě dodržovat technické normy a právní předpisy tam není uvedeno proto, že by měl zákonodárce starost o bezpečí v odběrném místě, ale protože má starost o bezpečí mimo odběrné místo.

Vyskytují se tady poslední dobou takové bludy, že elektrická instalace např. v RD nebo v bytech nepatří mezi VTZ. A co by to jako mělo být? Že by tato elektrická instalace nemohla být nebezpečná? Že se nemusí revidovat? To jako fakt?
Já si naopak troufnu tvrdit, že se dlouhodobě vyskytují takové bludy, podle kterých pokud elektroinstala ce vykazuje zvýšenou míru rizika ohrožení života, zdraví a bezpečnosti, tak se hned a bez dalšího považuje za VTZ.  na zdravi
Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #55 kdy: 11.03.2024, 21:09 »

Vždyť statika je výslovně uvedena v NV 190/2022 Sb.,   stejně jako dřív ve vyhl. 73/2010 Sb. Na tom se nic nezměnilo.

Thx za připomenutí  Afro. To mi nějak uteklo... podivej  Fackovaci
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #56 kdy: 11.03.2024, 21:45 »

Vyskytují se tady poslední dobou takové bludy, že elektrická instalace např. v RD nebo v bytech nepatří mezi VTZ. A co by to jako mělo být? Že by tato elektrická instalace nemohla být nebezpečná? Že se nemusí revidovat? To jako fakt?

Bludy? Nebudu dělat chytrolína, protože jsem byl v tomto ohledu poučen kolegou, který je poměrně aktivní i zde a třeba vám to vysvětlí.
Ale malá nápověda : pod který rezort patří m.j. i "bydlení a bytová politika"?  ;-)

Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 12.03.2024, 08:40 »

VTZ v bytě by neznamenalo pouze revizi, ale naplnění celého, opakuji celého zákona 250 a jeho prováděcích předpisů, tj.povinnost plánu údržby, proškolení osádky bytu ve smyslu ZP atd....,  což je promiňte kravina.
VTZ jsou "vyjmenované" oblasti z celé šíře el.zařízení používaných při podnikatelské činnosti, u nichž nastala shoda, že jsou nebezpečné a je třeba regulovat jejich rizika, tato shoda vznikla pro MPSV, a jsou vymahatelná tam, a teď zjednodušeně, ale vlastně celkem přesně, kde je dozorem SUIP, což byt či rodinný domek není za předpokladu, že v něm  neprovozujete podnikatelskou činnost.
Toto je pro pochopení jednoduchá úvaha, existují tvrdší oříšky, např.zajištění bezpečnosti při práci z domu, na tom se právníci celkem potí.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 12.03.2024, 12:36 »

Domkař spadne do režimu VTZ pouhým podepsáním smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou, která bude mít požadavek přípojky 230 V v místě.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #59 kdy: 12.03.2024, 13:10 »

Domkař spadne do režimu VTZ pouhým podepsáním smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou, která bude mít požadavek přípojky 230 V v místě.

Domkař nový...Tady je SÚ!
A starousedlík?? ten nepotřebuje nic nikomu podepisovat? tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 12.03.2024, 13:20 »

Domkař nový...Tady je SÚ!
Domkař nový ještě nestojí a až bude hotový, tak nebude VTZ. Takže toto je mimo. V rámci výstavby nového domkaře se tam může vyskytnout VTZ leda tak v rámci prozatímního zařízení staveništního rozvodu podle 7-704.

A starousedlík?? ten nepotřebuje nic nikomu podepisovat? tanecek
Starousedlík podepíše smlouvu o dílo jedna dvě, stačí jen, když bude chtít novou FVE, TČ nebo vrtanou studnu.
Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 12.03.2024, 15:47 »

Domkař spadne do režimu VTZ pouhým podepsáním smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou, která bude mít požadavek přípojky 230 V v místě.
Starousedlík podepíše smlouvu o dílo jedna dvě, stačí jen, když bude chtít novou FVE, TČ nebo vrtanou studnu.
Pracovištěm dodavatele se ovšem nestává celý domek ani celá instalace, ale pouze jeho (její) části dotčené dílem. Do doby, než se dílo dokončí, udělá se revize a dílo se předá domkáři. Nové předpisy a normy se týkají pouze měněných či doplněných částí, na retroaktivitu si naštěstí (doufám, že ne zatím) ani tady nehrajeme..... 
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #62 kdy: 12.03.2024, 21:05 »

Pracovištěm dodavatele se ovšem nestává celý domek ani celá instalace, ale pouze jeho (její) části dotčené dílem. Do doby, než se dílo dokončí, udělá se revize a dílo se předá domkáři. Nové předpisy a normy se týkají pouze měněných či doplněných částí, na retroaktivitu si naštěstí (doufám, že ne zatím) ani tady nehrajeme..... 
Myslím, že jsem psal o něčem jiném. Aby bylo elektrické zařízení VTZ, musí na něm mít SÚIP nebo OIP mandát k provedení dozoru. Ten mandát je stanoven v  § 6, odst. 1) zákona 251/2005 Sb. Mnou daný příklad montáže FVE, TČ nebo vrtané studny má navést k tomu, že dojde k aktivaci písmene e) v uvedeném § 6, odst. 1). Stane se to tím, že dodavatel požádá zákazníka o poskytnutí jeho elektrické instalace rodinného domu k tomu, aby se do ní mohl připojit svým nářadím za účelem provedení zakázky. Elektrická instalace tak začne sloužit cizí fyzické nebo právnické osobě za účelem provádění stavby a SÚIP nebo OIP už má mandát k dozoru. Dojde k pracovnímu úrazu pracovníka dodavatele, bude to úraz elektrickým proudem, dodavatel to nahlásí do pěti pracovních dnů na OIP, ten to začne šetřit, zjistí úraz elektrickým proudem a pak bude zkoumat veškerou relevantní elektrickou instalaci po linii VTZ, což bude v tomto případě i příslušná část elektrické instalace rodinného domu, ze které byl dodavatel připojen svým nářadím. Čili jedná se prakticky vždy o staveništní rozvod a když poskytnu firmě své připojení, vytvořím touto dohodou ze své instalace staveništní rozvod VTZ.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #63 kdy: 13.03.2024, 06:16 »

Citace
Starousedlík podepíše smlouvu o dílo jedna dvě, stačí jen, když bude chtít novou FVE, TČ nebo vrtanou studnu.

Toto je všechno v režimu nový!!
90% je těch, co toto nikdy mít nebudou a nemají, budou to mít postaru!! tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #64 kdy: 13.03.2024, 18:53 »

Za poslední týden to není jediný požár, kde je jako pravděpodobná příčina závada na elektroinstala ci nebo připojeném spotřebiči.

https://www.krimi-plzen.cz/a/pozar-v-rodinnem-domku-zachranari-do-nemocnice-transportovali-rodinu-s-malymi-detmi/
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 13.03.2024, 19:03 »

Za poslední týden to není jediný požár, kde je jako pravděpodobná příčina závada na elektroinstala ci nebo připojeném spotřebiči.
Jednalo se o zahoření potravin na plotně, jak píší noviny. Před půlnocí.
Já tedy nevím, mně to spíš přijde jako závada obsluhy.....
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 14.03.2024, 07:22 »

Za poslední týden to není jediný požár, kde je jako pravděpodobná příčina závada na elektroinstala ci nebo připojeném spotřebiči.

Již to, že někdo vaří o půlnoci, je podezřelé. To je doba, kdy se má spát!

Před mnoha léty vyhořelo pět bytů v paneláku v Praze, protože opilec přišel domů z hospody, dal si vařit maso na sporák a usnul. Tehdá to hasiči jednoznačně označili za závadu opilce. Nebylo to něco podobného?
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 k čemu je přechodka z 230V na 400V?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak revidovat osvětlení fasády?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě
 HROBAŘ: Svítidlo na pracovním stroji
 HROBAŘ: Neopatrnost + zbrklost = dva úrazy
 HROBAŘ: Rosa v trávě a smrt děvčátka
 Jak byste klasifikovali antény a rozhlas umístěný na jímači hromosvodu?
 Jak nezvyklá prodlužka zachránila životy několika rodin ...
 Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Jaké znáte elektrotechnické mýty?
 Jak prochází periodickou revizí zařízení neschopné bezpečného provozu?
 #EH: Jak se nevyplácí internet na hromosvodu
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 Místo pojistky hřebík?
 Soustružníkova pojistka.
 Také si v zahraničí (nejen tam) všímáte práce kolegů?
 Jaké max. napětí uvažujete na sekundáru zdroje označeného SELV?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.