« Odpověď #18 kdy: 17.05.2024, 19:11 »

Když koupím relátko do desky plošných spojů, tak je jasné, že ho musím odrušit, ale stykač na DIN lištu?
Na život a na elektriku není návod, je třeba se stále učit.

Konkurenční boj mezi výrobci je neúprosný a když se podíváte na cenu 9A stykače 500Kč a cenu odrušováku k němu za 300, hned je jasno.

Důsledkem je, že stykače odrušují jen ti, kteří znají důležitost této součástky a většinou stykače odrušené nejsou. Většinou jsou spínány pomocnými relé a pomocnými stykači a moc elektroniky na společných obvodech cívek stykačů nebývá. V průmyslu ani tak nevadí zvýšená úroveň rušení, ale to mnohé elektrikáře nezajímá o nic více než ekologie, hluk a energetická náročnost jejich produktů a zákazníci slyší jen na nejnižší cenu.
Ve výslednici se tudíž odrušováky vyrábí v malých množstvích, ovšem státní zkušebnou a vývojem firmy projít musí pro každou řadu a velikost, takže malá sériovost ústí ve vysokou cenu.
Při tom kdyby byl odrušovák součástí stykače, výrobně by to přišlo na zlomek ceny.

Mírně se na lepší časy blýská u tzv. tichých stykačů a stykačů s "elektronickou cívkou" či tzv nízkopříkonový ch stykačů (marketingoví tvůrci mají kreativní a bombastické názvy často pro to samé).
Princip je, že jde o stykače s DC cívkou, kde elektronika v okamžiku přítahu cívku napájí vysokým napětím a po přítahu stykače se napětí na cívce PWM modulací sníží na bezpečnou přídržnou hodnotu proudu cívky. Z principu je taková cívka vždy odrušená. Navíc takový obvod pracuje v širokém rozsahu napětí a pro výrobce stykačů je také terno zúžit výrobní řadu cívek na dva typy. A ještě k tomu je takové "elektronické" cívce jedno, jestli na ni přivádíte střídavé či stejnosměrné ovládací napětí.
Přítah pozná elektronika podle charakteristic kého zubu na napětí či na proudu, protože během přítahu či odpadu se mění při pohybu kotvy indukčnost obvodu - viz obrázek odpadu na odrušené DC cívce.

U střídavého ovládacího napětí zmizí brum stykače, pokud si špatně sedne a zmizí nebezpečí spálení cívky při nedokonalém přítahu kotvy k sobě. A volbou parametrů v elektronickém obvodu se dá seřídit jak rychle stykač přiskočí, stykače pro odporovou zátěž mohou být při přítahu tlumeny a nedělají tolik rámus jako při rychlém přítahu. Je to strategie win-win pro výrobce i pro zákazníka, ale zase je nutno říci, že to jsou prvky navíc a díky tomu spolehlivost stykače může být horší než u klasické cívky. Ale na druhou stranu lze říci, že tomu tak vždy být nemusí.


* Rozepnutí_spojky.gif (25.05 KB, 543x666 - prohlédnuto 98 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #19 kdy: 17.05.2024, 19:12 »

Zatím tedy každý výrobce stykačů dělá pro průmyslové stykače naklapávací moduly, které se zasunou do pripravených úchytek a buď se připojí sdrátovými vývody odrušováku paralalně ke svorkám cívky A1 A2, nebo mají odrušováky nožové či kolíkové kontakty, které se po naklapnutí odrušováku na stykač interně připojí paralelně k cívce.
Instalační stykače valnou většinou toto odrušení jako doplněk nemají, což je hřích, protože v domovních instalacích je povolená úroveň EMC rušení daleko nižší.

Takže pak musíte použít odrušovací prvek s lankovými vývody určený pro jiný stykač a odrušovák přichytit provizorně jinak:

https://www.epm.cz/zbozi-bo230-110-230v-ac-dc-epm-odrusovaci-clen-detail-84952

nebo koupit odrušovák s lankovými vývody ve formě modulu na DIN lištu jako například RC206 od ES Ostrava.



* RC206.jpg (124.02 KB, 751x1076 - prohlédnuto 123 krát.)

* RC člen BO230.jpg (79 KB, 1397x1155 - prohlédnuto 126 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 20.05.2024, 11:35 »

Tak chlapi posielam sľúbené údaje :
Napätie na fázach voči N :
L1 238 V
L2 237 V
L3 238 V
Vzdialenosť od trafostanice 160 m ,  kábel do budovy je samostatný AL kábel (prierez neviem narýchlo)
Prevíjaný elektromotor :
1.vinutie U1-U2      I=4,6A      0,328 kW      1 kVAr                 1,088 kVA
2.vinutie V1-V2      I= 4,3 A    0,287 kW       0,97 kVAr           1,0  kVA
3.vinutie W1-W2    I=4,4 A    0,243 kW       1,051 kVAr          1,1kVA

Motor neprevíjaný  :
1.vinutie U1-U2      I=2,5A       0,18 kW      0,6 kVAr            0,6   kVA
2.vinutie V1-V2      I= 2,7 A     0,19 kW       0,67 kVAr         0,65  kVA
3.vinutie W1-W2    I=2,9 A     0,18 kW       1,68 kVAr         0,72 kVA


* 20240520_110601 (Stredné).jpg (326.18 KB, 1364x768 - prohlédnuto 88 krát.)

* Prevínaný motor (Stredné).png (1633.35 KB, 1365x768 - prohlédnuto 77 krát.)

* Neprevínaný motor (Stredné).png (1506.61 KB, 1365x768 - prohlédnuto 85 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 20.05.2024, 11:38 »

Prepáčte vložil som to sem omylom Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.