Autor Téma: Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?  (Přečteno 3174 krát)
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« kdy: 14.02.2024, 10:06 »

Někteří výrobci diesegragátů vyžadují pravidelnou kontrolu funkčnosti při zátěži alespoň 20 % jmenovitého výkonu. Pokud nelze takovou zátěž zajistit dodávkou do rozvodu, existují tzv. náhradní zátěže. Odporovou zátěž okolo 90kW by asi šlo realizovat třeba 45 kusy ponorných vařičů o 2 kW (pěkně ohřátý bazén),   ale to je samozřejmě hloupost. Existují prý náhradní zátěže indukční i kapacitní. Víte někdo o nějakém výrobci takové náhradní zátěže?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.02.2024, 13:11 »

U nás na zkušebně potřebovali testovat rozvaděč pro napájení ohřevů, byly to vývody 3x32A a 3x63A, s měřením proudu pro indikaci poruchy otopu. Na to testování jsme používali elektrické průmyslové topidlo 30kW, vidlice 3x63A. Při doplnění nějakého testovacího přípravku (rozvodnice),  by se dali spojit tri, ale bohužel je to jen odporová zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.02.2024, 14:25 »

Induktivní zátěž elektromotor, kapacitní zátěž kompenzační kondenzátor?
Je otázkou, jak by si agregát poradil s čistou jalovinou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.02.2024, 19:49 »

Kolegové používají pro zatížení svařeček pro validaci proudů "udělátror" z litinových shuntovacích
odporů pro lokomotivy-vše na paletě a cca 400kg. Je to ovšem jen jednofázové a poněkud neskladné
a pro Vaše použití dost nepohodlné. Komerční výrobek o těchto parametrech by měl asi dost problém
s odvodem tepla. Asi by šli použít 3 ks stavebních topidel s ventilátory- 15kW/ks
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 14.02.2024, 21:57 »

Takové zátěže se běžně dělají a prodávají,  jen bohužel neznám žádného dodavatele v Evropě. Můj bývalý chlebodárce měl tohle, ale nechal si to dovézt přes australskou pobočku.

https://powerlite.com.au/product/load-bank-100kw/

Dělají se od 10 až do 1000kVA

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 14.02.2024, 23:30 »

U kontrol DA se musí vycházet z dokumentace výrobce a myslím, že by to měl být mechanický výkon. Což vyžaduje motorovou brzdu.
U El. generátoru šlo vždy o kontrolu AKU, doby náběhu,  případnou synchronizací se sítí, izolační stavy.....
Setkal jsem se často, že zákazník požadoval kontrolu a odkazoval se na dokumentaci, kde bylo napsáno zkoušet DA na 20-25% zátěže, ale už si nevšiml, že se jedná o mechanickou zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #6 kdy: 15.02.2024, 12:02 »

Páni kolegové, děkuji za nápady. Jakmile jsem našel správný anglický překlad (load bank),  bylo vše vyřešeno. V Čechách to opravdu asi nikdo nedělá, ale ve světě je celá řada výrobců (včetně Číny - samozřejmě). Pro menší výkony  ty zátěže jsou odporové, pro větší odporově-indukční. Kdyby jste to někdy potřebovali, tak tady je pár odkazů:
https://www.astom.com.tr/en/Urunler/24/vega-series--(-0-100kw-)

https://www.keypowercloud.com/load-bank/

https://loadbanks.com/ac-resistive-reactive-load-banks/

https://avtronpower.com/resources/articles/load-bank-selection-criteria/

https://avtronpower.com/load-banks/resistive-load-banks/2705-load-bank/

https://www.aggreko.com/en-asia/products/load-banks/resistive/load-bank-100-kw

https://www.simplexdirect.com/Product.aspx?ProdID=39

https://www.simplexdirect.com/Product.aspx?ProdID=85

https://www.loadron.com/urun/ac-resistive-reactive-load-bank

https://hdpowertest.en.made-in-china.com/product/mdrfwyWYHRVG/China-300kw-Resistive-Load-Bank-Test-System-Battery-Test-Equipment-Customized-Load-Banks-for-Backup-Power-Supply-UPS-and-Generator-Testing.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 15.02.2024, 15:38 »

To je rozhodně správné řešení a ne jak jsem kdysi zažil požární nádrž a v ní ponořené tři staré popelnice mírně zatížené štěrkem a řízení výkonu litím "octa" ... Takové ruské polní řešení kontroly velkého vojenského DA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.02.2024, 09:52 »

Kdysi, když jsme dělali nějaké čerpání nafty pro záložní DG (tuším dva o 2,5MW),  tak technik od DG, byly to Caterpilar, říkal že pro něj není problém, sehnat odporovou zátěž požadovaného výkonu, pro potřeby testu. Takže možná by toto byla cesta, zeptat se dodavatele toho DG, jestli o něčem neví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.