Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?

(1/2) > >>

Jiří Blažej:
Majitel výrobního areálu chce umístit do elektroměrovéh o rozvaděče, odkud jsou napájeny jednotlivé haly tohoto areálu, tzv. Smart Meter pro řízení výkonu nabíjecích stanic elektromobilů. Snímání proudu pro tento SmartMeter je pomocí měřicích transformátorů . Přívod do rozvaděče je přímo z transformátoru na sloupu proveden kabelem se sektorovými vodiči se složenými jádry, odvod je opak ohýbanými měděnými šínami 10x40. Na těchto šínách jsou již měřicí transformátory pro nepřímé měření spotřeby čtyřkvadrantov ým elektroměrem a již zde není místo pro další cívky. Je možné umístit tyto další transformátory i před Deon, kde už místo je?

Jan Bocek:
Citace: Jiří Blažej  13.02.2024, 14:08

Majitel výrobního areálu chce umístit do elektroměrovéh o rozvaděče, .....


- kdo je majitel elektroměrovéh o rozvaděče?
- dovolují PP toto řešení?
- co na projektant?
- co na to distributor
- co na to odpovědná osoba za elektrické zařízení?
- z jakého titulu se na to ptáte? ( Jako dodavatel?)
- majitel může chtít ledaco, ale záleží jestli je to možné a správné

Vždy záleží na místním šetření a na poradě s technikem dodavatele EE.
Instalovat "něco" před elektroměr a před hlavní vypínač vyžaduje vždy posouzení.
Samozřejmě, že technicky je to možné, je zde ALE......

Jiří Blažej:
Obrátil se na mě kolega, který toto má vyřešit. V areálu bude umístěno několik nabíjecích stanic pro elektromobily a  vznikl tak požadavek na regulaci jejich výkonu v závislosti na odběru jednotlivých částí areálu. Majitel je jeden z těch, kteří si pravidla dokáží ohnout pomocí peněz.

Václav Třetí:
Pokud se jedná o deon na přívodu před fakturačním elměrem (MTP) v neměřené části, tak nelze. To už je zařízení odběratele a musí bý namontováno až v měřené části. Každý MTP má vlastní příkon!

Jiří Blažej:
Výborně,  vyřešeno.