Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

<< < (6/7) > >>

Miroslav Revús:
Už som to na tomto fóre spomína viackrát - normy se primárne venujú tomu, ako zariadenie a inštaláciu správne postaviť, a nie ako ju po do.je.ba.ní neznalým hlupákom následne opravovať.

Viac k tomu nemám čo povedať.

Peter Lovacký:
EI v RD či v byte, kde skrat (porucha) v jednom obvode ovplyvní ostatné obvody, ja za do..je...,  nepovažujem..

Miroslav Revús:
Kováčova kobyla chodí nepodkutá a obuvníkove deti bosé.

Čo si kto spácha sám doma, to je jeho vec. Ja svojím zákazníkom navrhujem elektrickú inštaláciu tak, aby som sa k nej už nikdy nemusel vrátiť z dôvodu akejkoľvek reklamácie alebo pripomienky.

Ak sa zákazníkovi môj návrh nepáči kvôli veľkosti rozvádzača alebo cene, môže sa obrátiť na niekoho iného. Ja mu to vyčítať nebudem.

Peter Lovacký:
Ten čl. 314.2..,  p. Revús..
Píšete, že sa dá uplatniť na osvetlenie alebo technológiu domu...
Citace: Miroslav Revús  19.02.2024, 08:12

314.2 sa dá uplatniť na osvetlenie, technológiu domu a pod.

Ja si myslím, že v 99,9% štandardných RD a bytov sa uplatniť nedá..,  

No možno len máte dajakú fintu,.. kde napríklad oblúkový nadprúd pri prerušení vlákna žiarovky vybaví iba svoj IJ10A/B, a zároveň to neovplyvní žiadne iné obvody v RD (byte) tým, že na tento nadprúd zároveň nezareaguje aj IT25A/B v ER...

Miroslav Revús:
Citace: Peter Lovacký  20.02.2024, 08:41

No možno len máte dajakú fintu,..

Ako v tom vtipe o bačovi a predaji bryndze: Mám, ale nedám.  (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana