Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
Martin Jílek201:
Mám dotaz Proč je proud na vstupu FVD nižší než na výstupu řádově o 20A?
Použitý měnič je Delta C2000 motor 30KW
odběr měniče na vstupu před i za filtrem je okolo 5A
měnič dává na výstupu okolo 25A
motor je zapojen do D na 400V
podle ohmova zákona mi to nevychází kde se bere 15A?
Peter Munka:
Je meraci pristroj True RMS ?
Jiří Schwarz:
3x 400/230V a proud 5A? A výkon motoru 30kW?
To tedy vůbec nevychází...
A nevím co jste tam chtěl posoudit podle Ohmova zákona... Nevidím tam nic o odporu
M S:
Motory je potrebne merat kvalitnym TrueRMS multimetrom a nie mrkvou. A ako bonus, niektore TrueRMS multimetre pri merani na vystupe menica stale blbnu, kedze ich matu spicky, zjednodusene povedane.
30kW motor ma fazovy prud pri cos.fi 0.86 cca 50A.
Ak meriate na vystupe 25A (dufam, ze nie rozpojenim jedneho vodica, to je recept na drahy pruser), tak vobec nemusi byt pravda, ze motor odobera 15kW. Ak menic bezi v rezime V/Hz, tych 25A nie je odoberanych pri 400V.
Najlepsie info o odbere napovie samotny menic ak ma display.
No a info na vstupe - pri ciastocnom odbere doplna interne kondenzatory len spicka každej sinusoidy, takze v zavislosti od PFC obvodov bude odber na meraku bez TrueRMS nahodne generovane cislo.
Je ale mozne, ze vsetky Vami namerane udaje su správne. Menic odobera 400V/5A takze cca 3.5kW. Motor sa moze tocit pomaly v relativne vysokej zatazi, co vysvetluje 25A fazovy prud.
Bez detailneho popisu situácie a zdovodnenia, preco sa vlastne pytate je nemozne dalej odpovedat.
Miroš Jan:
Citace: Martin Jílek201 09.02.2024, 18:11
Mám dotaz Proč je proud na vstupu FVD nižší než na výstupu řádově o 20A?
Použitý měnič je Delta C2000 motor 30KW
odběr měniče na vstupu před i za filtrem je okolo 5A
měnič dává na výstupu okolo 25A
motor je zapojen do D na 400V
podle ohmova zákona mi to nevychází kde se bere 15A?
Čím jsto měřil?