Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

<< < (3/3)

David Hruda:
Citace: Václav Třetí  08.02.2024, 07:37

... Dále je třeba vzít v potaz, že sazba pro TČ má 22 hod. provoz v NT. ...

Už pár let (od zavedení sazby D57d) je NT jen 20 hodin denně.

Fuk Tomáš:
A v těch 20 h NT mohou být spotřebiče (krom kompresoru TČ) blokovány další 2 h.

Petr Ho:
Jak jsem psal, špatné zapojení to určitě není, protože ten vodič HDO v době měření byl na jedné straně připojen k přijímači HDO a na druhé byl volný (nebyl připojený do žádného stykače. Nejsem sice elektrikář, ale vím, že zapojení dvou stykačů na různé fáze je špatně.
Vše vyřešil paralelně připojený kondenzátor 100 nF/275V~ v provedení X2, jak mi poradil ve svém příspěvku Václav Třetí. Tímto mu  (poklona) !

Petr Ho:
Citace: Peter Munka  08.02.2024, 09:30

Tu dost zalezi na viacerych faktoroch :
- aky je ten 40m kabel pre HDO, ako ma zapojene zily (je tam PEN ?)
- je ten HDO kabel v spolocnej chranicke s hlavnym privodom do domu ?
- na ktoru fazu pripajate reflektor

Kabel pro HDO je podle projektu CYKY 3x1,5 a ten druhý kabel je CYKY 4x16
Ano, oba kabely jsou ve společné chráničce
Je jedno, na kterou fázi se ten reflektor připojí