Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz 23.01.2024, 12:30
...
Ono je to hodně o spolupráci více profesí, často by se některé nedostatečné vzdálenosti daly řešit úpravou trasy svodu.
.....
Komunikace mezi profesemi (i projekcí) je nešvarem mnoha staveb. Občas vidím i to, že na místo vzájemné spolupráce si spíše vzájemně škodí.
S tím by se mělo něco dělat (drinks) (norm)
Halcin:
O0 Přepočítal jsem vzdálenost s pro umístění rolety a vychází mi z toho oddálení 13 cm ve vzduchu, což by o 2cm splňoval současný stav. Asi ten svod dokáži trochu na úkor estetiky posunout na nějakých 30 cm, takže to udělám.
Jinak v mém případě si nemyslím, že by byla na vině souhra profesí.. ten hromosvod byl navržený slušně, ale v půlce stavby (hromosvod již instalovaný) přišla možnost dotace a žaluzie tam původně být neměly.
O ochranu samotných motorů v roletách mi nejde, spíš potřebuji zamezit zavlečení přepětí k měničům fotovoltaiky. Byla by škoda kvůli roletě za 4k odpravit měniče za 200k.