Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

(1/2) > >>

Jiří Kupka:
V revizní zprávě byla jako jedna ze závad uvedeno chybějící přemostění vodoměru.  Po opravě bylo zjištěno, že byl využit původní zkorodovaný propojovací materiál - viz obrázek.  Opravář vystavil potvrzení o odstraněné závadě a reklamaci odmítá.  Je takový spoj v souladu s předpisy?

Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Je přemostění vodoměru kvalitní?".

Jirka Š. Svejkovský:
Jestli dobře vidím, tak větší problém, než rez na trubce vidím použití měděných pásků na AB svorce. Tam se časem vytvoří opravdu nevodivá vrstva.

Milan Hudec:
Na trubky používám leta coby základ 540110.
Dobře se s tím dělá, drží to jak prase, nikdy jsem nepřetrhl pásek, nemusím přemýšlet o materiálech/korozi..............

Zdeněk Mazač:
Z mé praxe je takto provedený spoj přemostění vodoměru špatně.
Měděný/nerezový pásek neslouží primárně jako vodivá styčná plocha tu zajišťuje AB svorka svými výstupky.
A AB svorka je dimenzována na 16A což taky nevyhovuje pokud je použita na vstupní potrubí do budovy.
Správně je použít objímky z FeZn a propojit vodičem FeZn. Spoj je i mechanicky odolný.

Milan Hudec:
Citace: Zdeněk Mazač  22.01.2024, 20:11


A AB svorka je dimenzována na 16A což taky nevyhovuje pokud je použita na vstupní potrubí do budovy.


Prosím o zdroj informace, doposavad mám zato, že svorka je do průřezu 16mm, nikoli na 16A.
 (poklona)