						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 11.01.2024, 16:24 » |  | 
 
 Obligátní otázka... co se píše v projektové dokumentaci, dle které budete jako ičař provádět vaše dílo? |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 11.01.2024, 18:44 » |  | 
 
 Projektová dokumentace neexistuje. 
 Tohle je typ rekonstrukce, která se prostě dělá na koleni. 
 Takže bude bez výchozí revize. Nezlobte se, ale s tímto nechci mít nic společného. Vlastně ani nemohu, neboť mi to nedovoluje profesní čest a hrdost. |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Kvita Ladislav 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 12.01.2024, 11:16 » |  | 
 
 Pokud je dám nad podhled, bude to jednodušší a uložil bych je na stěnu přes příchytky. Kabely jsou pak na vzduchu - kategorie uložení E a mají větší zatižitelnost.
 A jste si opravdu jistý, že jste pro kabely v podhledu vyhodnotil referenční způsob uložení E správně? |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 12.01.2024, 21:39 » |  | 
 
 A jste si opravdu jistý, že jste pro kabely v podhledu vyhodnotil referenční způsob uložení E správně?
 To ečko bych asi bral za podmínky nějakého stupně navíc ohledně referenčni teploty okolí. Spíše jsem reagoval na skutečnost, že norma vlastně neznala 523 a nezná 52 uložení pod omítkou coby referenčni způsob uložení. Smutné na tom je, že to kolikrát neví ani projektanti... ....... |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Kvita Ladislav 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 13.01.2024, 00:21 » |  | 
 
 To ečko bych asi bral za podmínky nějakého stupně navíc ohledně referenčni teploty okolí.
 Normou je uložení kabelu v dutině stropu zařazeno jako referenční způsob uložení B, což je proti referenčnímu způsobu uložení E docela rozdíl z hlediska proudové zatížitelnosti . Docela mě udivilo, jak se pan kolega pasuje sebevědomě do role projektanta (protože má zkoušku jako vedoucí elektrotechnik),  ale nedokáže si přitom dohledat v normě způsob uložení vedení a přitom ještě očekává, že mu někdo jeho řešení bude rozporovat a navíc mu v normě dohledá proč.  |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 13.01.2024, 01:58 » |  | 
 
 Uložení kabelů v podhledu pod stropem je v pořádku, ovšem zatižitelnost kabelů se vlivem tepla snižuje. Pod stropem je z fyzikálních důvodů nejtepleji a uzavřený prostor podhledu se bude ještě zahřívat samotnými kabely. Je tedy nutné počítat se snížením zatižitelnosti kabelů.  |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Kvita Ladislav 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 13.01.2024, 11:44 » |  | 
 
 Uložení kabelů v podhledu pod stropem je v pořádku, ovšem zatižitelnost kabelů se vlivem tepla snižuje. Pod stropem je z fyzikálních důvodů nejtepleji a uzavřený prostor podhledu se bude ještě zahřívat samotnými kabely. Je tedy nutné počítat se snížením zatižitelnosti kabelů. 
 A z tohoto důvodu je normou uložení kabelu v dutině stropu zařazeno jako referenční způsob uložení B (podle výšky dutiny stropu pak B1 nebo B2). Ke zvýšení teploty v prostoru stropního podhledu samozřejmě dochází i v případě instalace a provozu vestavných svítidel. A to norma kromě toho, co jsem uvedl v předchozím příspěvku hovoří o tom, že uložení kabelů ve stropě je způsob podobný referenčnímu způsobu A, čímž bychom na tom byli s proudovou zatížitelností takto uloženého kabelu ještě hůře. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 13.01.2024, 15:07 » |  | 
 
 Ještě dodám, že všechny tyto údaje se vztahují k zatížení 24/7, tudíž v rámci bytového provozu po započtení kofíku přerušovaného chodu budou hodnoty jinde. Z těchto důvodů je normou předepsáno pravidlo 16/2,5  a 10/1,5. Přeci jen přesné počítání návrhu nezvládne každý elektrikář a ti schopní za to budou chtít zaplatit   |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Kvita Ladislav 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 13.01.2024, 16:19 » |  | 
 
 je normou předepsáno pravidlo 16/2,5  a 10/1,5.
 Jasně, že to je ideální použít 33 2130. Já bych to uložení za normálních okolností tady nepitval, ale úvahy pana kolegy mě k tomu přiměly. |  
						|  |  |  |