Martin Lang:

Stykač napájen z první fáze, kabely HDO v elektroměrovém rozvaděči oba odpojeny a ponechány zaizolované ve vzduchu. V domovním rozvaděči vodiče hdo spojeny wago svorkou.

Kabel 2x1,5 stará instalace

Popis trasy, nový podružný rozvaděč stykač na cívce zapojený jeden z vodičů 3x1,5. Kabel dál vede do domovního rozvaděče kde jsou dva vodiče propojeny wago svorkami a vedou do elektroměrovéh o rozvaděče kde jsou odpojeny a ponechány ve vzduchu.

mohu tedy vynechat indukci, pokud budu hledat někde rozbočení kabelu a hledat kam by mohl být kabel zapojen, nedává mi smysl proč na cívce po přivedení faze na cívku měřím na A1 230v a na A2 120v. Pokud by měl vodič N vícero stykačů na různých fázích něměl bych měřit na A2 400V?,   pokud by byly ostatní stykače vypnuty a i tak by byly z různých fází kabel je v elektroměrovém rozvaděči odpojen takže by tam měla být 0v?

Prosím napadá vás kde začít?

Jiří Schwarz:
Citace: Martin Lang  10.01.2024, 17:16

... Pokud by měl vodič N vícero stykačů na různých fázích něměl bych měřit na A2 400V?,   
 ...

Ne.
To napětí by se rozdělilo podle odporu (impedance) jednotlivých zátěží
Zkuste si to namalovat, 2 odporÿ v sérii mezi  2 body s rozdílem napětí 400V a ten střed buď spojíte s N nebo nespojíte

Juraj Rojko:
Nechápu jak může elektrikář dávat přednost slohovému cvičení přes technickým kreslením. Nemluvě o tom, že při tom kreslení na to nejspíš přijdete sám.

Fuk Tomáš:
Pan Pythagoras poradí

Milan Hudec:
Zažil jsem proražený plošný spoj v relátku, kdy se na N svorku dostalo "slabonké" U z jeho kontaktu (jiné fáze),  taktéž drnčelo.