Jaký je princip zapojení a ovládání kotle Protherm ray14?
m. hybl:
Koupil jsem dům, kde je již nainstalován elektrokotel protherm ray14, který ovládá podlahové topení. kotel je napojen přímo na HDO (v tarifu d57d). bohužel ke kotli nemám od bývalého majitele žádný dokument o zapojení, servisu atd.
kotel je napojen tak, že jede neustále a ani po vypojení od ovládání termostatem nevypíná, vypne pouze v časových oknech nízkého tarifu a já nemohu toto ovládat - je to normální a běžné?
protože spotřeba je tak enormní a nepotřebuji neustále vytápět, byl bych rád, abych mohl říct kotli, kdy já chci topit a kdy ne a nikoliv, aby běžel neustále. nevím, zda je toto běžné zapojení kotlů a jaké to potom má výhody.
rád bych pochopil princip a ujistil se, zda toto vůbec lze aplikovat - nepříjde mi normální, aby jel kotel neustále - možná ale nevidím některé aspekty toho, proč by to někdo takto zapojoval.
Petr Chalupa_:
Jste si jistý, že po odpojení termostatu opravdu stále topí? Nebo jen občas třeba na 3 minuty zapne oběhové čerpadlo? Pokud šipkami +/- najedete na parametr výkonu při chodu kotle, co vám tam svítí za číslo? Není tam 0?
Jinak takhle narychlo můžete přejít šipkami na onen výkon, stisknout ok a nastavit výkonové omezení. Nebo stejně tak přejít na teplotu, pak stisk ok a omezit teplotu topné vody.
Principiálně to funguje tak, že kotel se snaží v době sepnutého termostatu udržet nastanenou teplotu topné vody (případně ovlivněnou ekvitermní křivkou). K tomu, aby toho docílil si spíná různé počty topných těles 2 až 14 (resp. výkonové omezení, viz výše) kw. Pokud není sepnut termostat, nebo je právě VT, pouze po nějakých dlouhých intervalech spíná na chvíli oběhové čerpadlo, ale bez topného výkonu.
Jan Franěk:
Navíc po vypnutí termostatem i HDOčkem, ještě pár minut také jede čerpadlo, aby došlo k ochlazení kotle a ten se setrvačností nepřehřál. Zcela normální a logická funkce
Peter Munka:
Na potvrdenie vasej teorie staci odpojit vodice od termostatu zo svorkovnice kotla a nahradit ich spinacom, ktory by mal kotol zapnut / vypnut manualne (ak prave nie je bloknuty cez HDO).
Samotny termostat staci vyskusat multimetrom v mode "pipak - kontrola spojitosti". Napriklad nastavit +23 a ofuknut termostat fenom, musi vypnut.
Jan Franěk:
Citace: Peter Munka 21.12.2023, 09:41
Na potvrdenie vasej teorie staci odpojit vodice od termostatu zo svorkovnice kotla a nahradit ich spinacom, ktory by mal kotol zapnut / vypnut manualne (ak prave nie je bloknuty cez HDO).
Samotny termostat staci vyskusat multimetrom v mode "pipak - kontrola spojitosti". Napriklad nastavit +23 a ofuknut termostat fenom, musi vypnut.
Radíte lajkovi aby se hrabal v zapojení elektrokotle? To jako vážně?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana