Jaký je princip zapojení a ovládání kotle Protherm ray14?

<< < (2/2)

Peter Munka:
Citace: Jan Franěk  21.12.2023, 10:16

Radíte lajkovi aby se hrabal v zapojení elektrokotle? To jako vážně?


Termostat vyskusa v beznapatovom stave odpojeny od vsetkeho= bezpecne pre laika.
Kotol ma svorky pre termostat bezpotencialov e = tiez bezpecne. Neradim mu otvorit kotol a nieco tam prepajat vnutri pod napatim.

Jan Franěk:
Citace: Peter Munka  22.12.2023, 00:20

Termostat vyskusa v beznapatovom stave odpojeny od vsetkeho= bezpecne pre laika.


To by ho musel odpojit od kotle, tedy by se musel hrabat v zapojení

Citace: Peter Munka  22.12.2023, 00:20

Kotol ma svorky pre termostat bezpotencialov e


Předešlé (starší) Prothermy byly řízené fází (230V),  tento už využívá napětí 24V DC

Správné řešení v případě že kotel nefunguje jak má, je pozvání některého z autorizovaných techniků Prothermu, kteří jsou k dohledání na jejich stránkách.

Nicméně s edomnívám že funguje správně. Viz předchozí odpovědi na doběh chodu čerpadla