Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
Jiří_Hrubý:
Citace: P Doležal 11.12.2023, 20:37
Logika mi velí odjistit koupelnu jedním RCD B a zbytek domu druhým RCD B, přičemž všechny světelné okruhy pouze jističi B10 za RCD B pro zbytek domu.
Tak budou-li jističe dvou a čtyřpólové a světla vzata podle úvahy "fén ve vaně mi nesmí zhasnout koupelnu, hořící rychlovarka kuchyni" napůl z obou chráničů, dalo by se s tím docela žít.
Téma chráničů pro všechny světelné obvody se přetřásá i na zahraničních fórech, pochopení pro to moc není, zato podezření na lobby výrobců se objevuje často.
Miroslav Revús:
Citace: Jiří_Hrubý 13.12.2023, 20:26
Téma chráničů pro všechny světelné obvody se přetřásá i na zahraničních fórech, pochopení pro to moc není, zato podezření na lobby výrobců se objevuje často.
V slovenskej verzii normy 4-41 je doplnená národná poznámka:
Pod termínom samostatné obytné jednotky sa v kontexte tejto normy rozumejú autonómne, resp. samostatné domácnosti (napríklad byt, rodinný dom), v ktorých údržba (výmena) svetelných zdrojov nie je vykonávaná formou dodávky služby primerane kvalifikovanou osobou.
A vtedy tam musia byť chrániče aj na svetelných obvodoch.
Jan Palička:
Citace: Miroslav Revús 14.12.2023, 07:06
V slovenskej verzii normy 4-41 je doplnená národná poznámka:
Pod termínom samostatné obytné jednotky sa v kontexte tejto normy rozumejú autonómne, resp. samostatné domácnosti (napríklad byt, rodinný dom), v ktorých údržba (výmena) svetelných zdrojov nie je vykonávaná formou dodávky služby primerane kvalifikovanou osobou.
A vtedy tam musia byť chrániče aj na svetelných obvodoch.
Takže mne hned napadlo, že světelné obvody, ve kterých jsou instalována svítidla s nevýměnnými LED zdroji, by mít RCD nemusely. (dance)
Ale to byl jen takový myšlenkový úskok