Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko 05.12.2023, 18:15
Ne že by to nebyl paskvil, ale pochopitelné to je na první pohled, ne?
Napadlo mne to samé (drinks)
Odborníka by to nemělo nějak zmást, i když si o tom projektantovi může právem myslet své (box)
Václav Třetí:
My všichni zde to pochopíme a jistě bychom to uměli nakreslit lépe = správně!
Problém to je pro laika nebo kolegu, který se zabývá jinými částmi elektrotechnik y. Na druhou stranu oceňuji pozornost skoro kolegy a snahu pochopit, kde je chyba.
Pavel Horský:
Zajímavé. Ale že jde PE a N1 z odvodní fáze, to je zřejmě v pořádku, to nikoho nedráždí. (dance)
Jak tu již bylo psáno, odborník ví a laikovi to může být jedno.
V životě jsou daleko důležitější věci.
František Šohajda:
Citace
Zajímavé. Ale že jde PE a N1 z odvodní fáze, to je zřejmě v pořádku, to nikoho nedráždí.
Nevím Pavle kde to vidíš? N1 je odvod /N/ z chrániče. /N 1 je už z FI/
(Fáze je napojena z jističe, N je z N1 a PE je z PE -kabel je 3x .....)
Jirka Š. Svejkovský:
Už je to zřetelnější?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana