Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
Tomáš Říha02:
Mužete mi prosím někdo vysvětlit, proč je ve schématu propojena fáze s pracovním vodičem. Nejsem silnoproudař, tak z toho nejsem moc moudrý.
Nebojte, nic zapojovat nebudu?
Jiří Schwarz:
Takhle to být propojené ve skutečnosti nemůže, to by nefungovalo
Tipnul bych si, že někdo překresloval, upravoval schéma zapojení a moc pozorný nebyl...
Vašek Petr:
Vždyť je to vyznačení zapojení chrániče.
Václav Třetí:
Špatně namalované jednopólové schema. Někdo chtěl naznačit, že nulový vodič musí procházet příslušným proudovým chráničem a vytvořil nesmysl.
Jan Bocek:
Je to zjednodušená symbolická kombinace jednopólového schéma s více pólovým schématem.
Jako elektrotechnik tomu rozumím, co chtěl básník naznačit.
Jako učitel předmětu elektrotechnic ké kreslení to ohodnotím známkou pět, anebo
nedostane zápočet.
Jako vedoucí projektant bych jej nakopal do zadku.
Žádná fáze není propojená s pracovním vodičem.
Pro funkci proudového chrániče, který je předřazen skupině jističů pro zásuvky, je správně vytvořená pomocná nulová sběrnice N1.
Tak jak napsal kolega, někdo vytvořil tento nesmyslný vzor a ostatní to kopírují
Citace: Václav Třetí 05.12.2023, 10:50
Špatně namalované jednopólové schema. Někdo chtěl naznačit, že nulový vodič musí procházet příslušným proudovým chráničem a vytvořil nesmysl.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana