Luboš Urban
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2023, 12:43 » |
|
Sloučení programu nebo porovnání programu, který je v PLC a který máte v Mosaicu, možné není. Celé je to dané tím, že není možný zpětný překlad do podoby zdrojových souborů, tudíž není co proti sobě porovnávat, ani automaticky, ani ručně. V menu Program v Mosaicu můžete provést porovnání na úrovni přeloženého kódu, to ale řekne jen to, že se kódy liší nebo že sice tam odlišnosti jsou, ale funkčně jsou programy shodné.
Do systémů Tecomat se vždycky nahrává program jako nedělitelný celek, nikoliv po blocích, takže není ani možné říct, že v PLC jsou např. bloky A, B, C, v projektu máme B, C, D, takže to sloučíme dohromady, aby tam výsledně běžely bloky A, B, C, D. V PLC se objeví to, co pošlete z Mosaicu a původní program se přepíše.
Zdrojové kódy se v PLC uložit mohou, ale pokud je tam autor programu uložil pod heslem, měl je tam pravděpodobně jen jako zálohu pro sebe. Navíc u starších PLC se zdrojáky neukládaly v PLC společně s nahráváním programu, tzn. také nikdo nezaručí, že uložená verze je přesně ta, co běží v PLC.
Pokud tedy nebudete mít od autora programu platnou verzi, sesouhlasení těch verzí je velmi obtížné a u komplikovanějš ích programů prakticky nemožné.
|