Autor Téma: Lze za chodu transformátoru 22kV/400V na jeho kovové kleci instalovat zábrany?  (Přečteno 3066 krát)
Miroslav J.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.11.2023, 12:23 »

... z hlediska bezpečné instalace dřevěné zábrany.V naší elektrorozvodn ě má dodavatelská firma montovat vzduchotechnik u. Chtěji to dělat za provozu,tedy transformátor bude aktivní.Vzduch otechnika se bude instalovat a protahovat nad dveřmi rozvodny, cca 2m od transformátoru 22kV/400V.Tento transformátor je samozřejmě za klecovou kovovou zábranou.Moje otázka zní, je přípustné za provozu bez vypnutí tohoto transformátoru na tuto klecovou zábranu instalovat dřevěné OSB desky(kterými se má zvýšit velikost stávající kovové klecové zábrany)?Mě se to zdá jako celkem riskantní.Já mám pouze oprávnění na zařízení do 1000V, tak se chci zde zeptat nějakého odborníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.11.2023, 19:38 »

Což o to, zábrana není od věci, dát ji na síto není problém, ale vpustit si do zapnutý trafačky bandu nekvalifikovan ých montérů, zavání průserem a že už takových bylo.
Nevýhodou zábran je někdy to, že se k nim chovají jako ke zdi a proto je důležité je hlídat, protože pak o ni klidně opřou žebřík a vyvalí to i se sítem.
Předně nastudujte PNE 33 0000-6.
Následně zajistěte někoho, kdo vystaví béčko na práci v blízkosti a zajistí dozor po dobu prací.
Nebo zvažte, zda nebude bezpečnější odstávka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.11.2023, 07:05 »

VZT potrubia sú kovové, rebríky sú kovové, montéri sú z pohľadu vstupu do rozvodne laici, zábrany sú iba pre kvalifikovanú obsluhu...

Naplánujte odstávku trafa, ako povedal kolega Hrubý, lebo inak riskujete minimálne nepríjemnosti, maximálne smrteľný úraz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav J.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.12.2023, 12:32 »

,  ,  už je to pořešeno, nakonec rozumně odstavili trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.