Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?

(1/8) > >>

ECHTjosef:
Bojler vybavoval proudový chránič. Hledáním příčiny zjištěno, že se tak děje sepnutím nebo vypnutím provozního termostatu a to bez ohledu na to, je-li sonda uvnitř nebo vně jímky (děje se tak tedy i bez dotyku sondy s vodivou částí bojleru). Při prostém přemostění termostatu vodičem bojler funguje a chránič nevybaví. V e-shopu zakoupený nový "univerzální" bojlerový termostat vybavuje chránič okamžitě po připojení bojleru bez ohledu na to, zda by měl být sepnutý či nikoli (při jeho prosté přítomnosti v obvodu, bez zatočení kolečkem, vypíná chránič ihned po zapojení obvodu). Nový termostat má na sobě specifikaci 16A/400V (v e-shopu v popisu nebylo uvedeno, pouze že je univerzální),   původní originál 20A/250V. Má ale pouze dva přípojné plíšky. Nejde o typ pro 3F těleso a nevím, zda toto může hrát roli ve vybavování chrániče, nebo jde prostě o vadný kus. Než objednám další jiný provozní termostat, napadá někoho něco?

Vít Rotrekl:
Fotka by nebyla?

František Ševčík:
Termostat nebude příčinou problému. Svod topného tělesa ? Foto určitě, štítek OV.

František Ševčík:
Tak omluva, při přemostění termostatu OV funguje.

ECHTjosef:
Ano, přesně tak, při přemostění provozního termostatu vše normálně funguje a nelze pozorovat ani vliv teplotních změn, které někdy mohou být příčinou vzniku nějakých narušení izolačních stavů...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana