Bojler vybavoval proudový chránič. Hledáním příčiny zjištěno, že se tak děje sepnutím nebo vypnutím provozního termostatu a to bez ohledu na to, je-li sonda uvnitř nebo vně jímky (děje se tak tedy i bez dotyku sondy s vodivou částí bojleru). Při prostém přemostění termostatu vodičem bojler funguje a chránič nevybaví. V e-shopu zakoupený nový "univerzální" bojlerový termostat vybavuje chránič okamžitě po připojení bojleru bez ohledu na to, zda by měl být sepnutý či nikoli (při jeho prosté přítomnosti v obvodu, bez zatočení kolečkem, vypíná chránič ihned po zapojení obvodu). Nový termostat má na sobě specifikaci 16A/400V (v e-shopu v popisu nebylo uvedeno, pouze že je univerzální), původní originál 20A/250V. Má ale pouze dva přípojné plíšky. Nejde o typ pro 3F těleso a nevím, zda toto může hrát roli ve vybavování chrániče, nebo jde prostě o vadný kus. Než objednám další jiný provozní termostat, napadá někoho něco?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 24.11.2023, 11:25 » |
|
Za prvé - pozor na přehřátí boileru Za druhé - přemostění je provedeno jak? Termostat zůstává zapojen v obvodu nebo je odpojen?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 24.11.2023, 11:42 » |
|
Co jsem postřehnul v praxi, tak jakékoliv topné těleso ponořené ve vodě /boiler,pračka, myčka a pod./ Jak se nahřeje, tak chránič drží. Třeba po několika hodinách , když zapne vybaví chránič. Pitval jsem několik takových těles a v ohybech jsou ztenčené v obalu a bývá ohyb pórovaný ohnutím trubičky. Tam se nejvíc dostává vlhkost do tělesa, těleso vypadá jako nové a vyhazuje chránič.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.11.2023, 20:01 » |
|
Souhlasím s tím, že pokud se přemostí termostat a padání ustane, nemělo by být příčinou tohoto stavu topné těleso.
Přidávám se ke kolegům a poprosím o fotografie. Jinak se asi moc daleko nepohneme
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 25.11.2023, 07:44 » |
|
Pokuid se přemostí termostat, tak těleso topí pořád a nepadá, protože je vysušené.Termo stat spíná dle odběru vody, za delší dobu těleso zase nasaje vlhkost a vyskočí ochrana. Zkratovaný termostat ho dokonale vysuší. Samodřejmě to nemusí být tato závada, ale z praxe se mě to stalo z 99,9%!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 26.11.2023, 18:22 » |
|
Ak mate k dispozicii rele, stykac alebo SSR, skusil by som termostat ponechat, prepojit ho na male napatie z pomocneho zdroja a termostatom spinat vykonovy prvok. Ak to bude fungovat, pricina je v tom natahovani obluku, ako som pisal vyssie. Termostat mozete aj vyskusat v zasuvkovom obvode za chranicom s podobnym spotrebicom prikonu okolo 2 kW (varna konvica, konvektor). Ak bude vyhadzovat chranic s inou velkou zatazou, je teoria o obluku potvrdena. Este dalsia moznost je, na skusku zapojit termostat tak, aby vypinal N a nie L.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 26.11.2023, 19:18 » |
|
Já tam ale žádný provozní termostat nevidím  Stejně tak jako nevidím žádnou přívodní svorkovnici. Podle mého jsou v bojleru amatérské zásahy, které dělají z bojleru nebezpečné zařízení. Nelze jej trvale provozovat pouze na havarijní termostat nastavený na 96°C a spoléhat na nějaký časový spínač. ZAčal bych tím, že bych bojler zapojil v souladu s návodem výrobce a pak začal teprve hledat příčinu, za pomocí měřících přístrojů a znalostí z praxe. Jinými slovy, pozval bych si elektrikáře, nebo spíše revizáka s vybavením PS: foto se stavem kde je instalována pouze půlka z celého el. vybavení bojleru, jsou z pohledu vyřešení problému bezpředmětné. Jen nám to pomohlo udělat si trochu obrázek o nynějším neutěšeném stavu
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|