Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?

<< < (2/2)

Zdeněk Mazač:
Citace: Milan Hudec  22.11.2023, 15:41

Evakuační rozhlas by měl být za UPS, předpokládám jistič před touto.


Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.

Milan Hudec:
Citace: Zdeněk Mazač  22.11.2023, 20:30

Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.

Záleží na projektu a PBŘ.
V době prchání pak může rozhlas přehrávat hudbu do rytmu, vždy se najde nějaký ten loudal.

Miroš Jan:
Citace: Honza Formánek  21.11.2023, 17:08

Jistič sloužící k napájení evakuačního rozhlasu při náběhu po blackoutu padá, dle doporučení výrobce je řešením výměna jističe 16 B za 16 C.

Měla by se upravit projektová dokumentace a udělat nová výchozí revize kvůli výměně za stejný jistič s jinou charakteristik ou?

Dotaz je jak na obvyklou praxi takové změny, tak na variantu "když to chci všechno dokonale legálně podle pravidel".


Co to je za objekt?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana