Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?
Zdeněk Mazač:
Citace: Milan Hudec 22.11.2023, 15:41
Evakuační rozhlas by měl být za UPS, předpokládám jistič před touto.
Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.
Milan Hudec:
Citace: Zdeněk Mazač 22.11.2023, 20:30
Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.
Záleží na projektu a PBŘ.
V době prchání pak může rozhlas přehrávat hudbu do rytmu, vždy se najde nějaký ten loudal.
Miroš Jan:
Citace: Honza Formánek 21.11.2023, 17:08
Jistič sloužící k napájení evakuačního rozhlasu při náběhu po blackoutu padá, dle doporučení výrobce je řešením výměna jističe 16 B za 16 C.
Měla by se upravit projektová dokumentace a udělat nová výchozí revize kvůli výměně za stejný jistič s jinou charakteristik ou?
Dotaz je jak na obvyklou praxi takové změny, tak na variantu "když to chci všechno dokonale legálně podle pravidel".
Co to je za objekt?
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana