Co je nutné splnit pro výměnu jističe 16 B za 16 C?

(1/2) > >>

Honza Formánek:
Jistič sloužící k napájení evakuačního rozhlasu při náběhu po blackoutu padá, dle doporučení výrobce je řešením výměna jističe 16 B za 16 C.

Měla by se upravit projektová dokumentace a udělat nová výchozí revize kvůli výměně za stejný jistič s jinou charakteristik ou?

Dotaz je jak na obvyklou praxi takové změny, tak na variantu "když to chci všechno dokonale legálně podle pravidel".

Jiří Schwarz:
Předpokládám, že rozhlas je nějaká "skříň s kovovými částmi",  tedy spotřebič s ochranou ve třídě I

Takže ne až po výměně jističe, ale ještě před tím je třeba zjistit parametry sítě v místě připojení rozhlasu, jestli budou splněny podmínky pro ochranu automatickým odpojením od zdroje při poruše.
Pokud by tam byl proudový chránič, máte v podstatě "vyhráno bez boje",  tam by se to ověřovat nemuselo

František Šohajda:
Změřte si impedanci a porovnejte to podle tabulek!
Na "C" jsou kladeny přísnější podmínky!

Otakar Dosbaba:
Jestli padá B16, tak to již musí jít o dost velkou ústřednu. A nebo ne a v zesilovači odešel obvod softstartu: mnohdy to bývá rezistor nízké hodnoty, který je posléze přemostěn kontakty relé. Občas se ten rezistor / odporový drát dynamickými účinky opakovaného rázového proudu utrhne a pak připojí zdroj k síti až to přemosťovací relé. Pokud to dříve nedělalo, mohlo by jít o tuto závadu.
Pokud je ale u evakuáku baterie více koncových zesilovačů a padá to již od počátku, je na vině špatný návrh přívodu. Pokud by nevyšla impedance vypínací smyčky pro C16, pak je možné instalovat do přívodu omezovač rázového proudu, např. ICL-16 (Mean Well).
Co tam je za systém / přístroje?

Milan Hudec:
Evakuační rozhlas by měl být za UPS, předpokládám jistič před touto.