Jistič sloužící k napájení evakuačního rozhlasu při náběhu po blackoutu padá, dle doporučení výrobce je řešením výměna jističe 16 B za 16 C.

Měla by se upravit projektová dokumentace a udělat nová výchozí revize kvůli výměně za stejný jistič s jinou charakteristik ou?

Dotaz je jak na obvyklou praxi takové změny, tak na variantu "když to chci všechno dokonale legálně podle pravidel".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.11.2023, 09:27 »

Předpokládám, že rozhlas je nějaká "skříň s kovovými částmi",  tedy spotřebič s ochranou ve třídě I

Takže ne až po výměně jističe, ale ještě před tím je třeba zjistit parametry sítě v místě připojení rozhlasu, jestli budou splněny podmínky pro ochranu automatickým odpojením od zdroje při poruše.
Pokud by tam byl proudový chránič, máte v podstatě "vyhráno bez boje",  tam by se to ověřovat nemuselo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 22.11.2023, 09:32 »

Změřte si impedanci a porovnejte to podle tabulek!
Na "C" jsou kladeny přísnější podmínky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.11.2023, 13:27 »

Jestli padá B16, tak to již musí jít o dost velkou ústřednu. A nebo ne a v zesilovači odešel obvod softstartu: mnohdy to bývá rezistor nízké hodnoty, který je posléze přemostěn kontakty relé. Občas se ten rezistor / odporový drát dynamickými účinky opakovaného rázového proudu utrhne a pak připojí zdroj k síti až to přemosťovací relé. Pokud to dříve nedělalo, mohlo by jít o tuto závadu.
Pokud je ale u evakuáku baterie více koncových zesilovačů a padá to již od počátku, je na vině špatný návrh přívodu. Pokud by nevyšla impedance vypínací smyčky pro C16, pak je možné instalovat do přívodu omezovač rázového proudu, např. ICL-16 (Mean Well).
Co tam je za systém / přístroje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.11.2023, 15:41 »

Evakuační rozhlas by měl být za UPS, předpokládám jistič před touto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.11.2023, 20:30 »

Evakuační rozhlas by měl být za UPS, předpokládám jistič před touto.

Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.11.2023, 10:49 »

Neměl by evakuační rozhlas být napájen z části rozvaděče DA? Při výpadcích tuto část napájí agregát spolu s dalšími nutnými okruhy /evakuační výtah, osvětlení hotelové kuchyně..../.
Záleží na projektu a PBŘ.
V době prchání pak může rozhlas přehrávat hudbu do rytmu, vždy se najde nějaký ten loudal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 23.11.2023, 10:56 »

Jistič sloužící k napájení evakuačního rozhlasu při náběhu po blackoutu padá, dle doporučení výrobce je řešením výměna jističe 16 B za 16 C.

Měla by se upravit projektová dokumentace a udělat nová výchozí revize kvůli výměně za stejný jistič s jinou charakteristik ou?

Dotaz je jak na obvyklou praxi takové změny, tak na variantu "když to chci všechno dokonale legálně podle pravidel".

Co to je za objekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.