Kde umístit svodič přepětí DehnRail?

<< < (2/2)

Jan Hájek:
Citace: jenda3  22.11.2023, 20:13

A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?

No moc smysluplné by to nebylo.

jenda3:
Ok, díky

Vít Rotrekl:
Citace: jenda3  22.11.2023, 20:13

A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?


Dehn Rail používám teď docela dost, do rozvaděčů, kde je jen řídící systém a je jen pár metrů od napájecího rozvaděče, kde jsou svodiče T1+T2.

Jiří Kantner:
Citace: jenda3  22.11.2023, 20:13

A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?

Na tohle se nedá tak jednoznačně odpovědět. Záleží, jakými ochranami je osazen hlavní rozvaděč a jak daleko (kolik m kabelu) je od podružného rozvaděče kam se chystáte dát onen DehnRail.
Jsou tu požadavky na koordinaci  jednotlicých stupňů ochran a také  požadavky na předjištění.
Nechci přímo říkat že musíte mít projekt ale měl byste se poradit s projektatntem, který uvidí  konkrétní instalaci na místě. Není to jen o tom jestli se to dá nebo nedá ale je třeba aby celá ta práce dávala  smysl. (No a abyste to nezapomněl ,  necháte si to namalovat na kus papíru a ať chcete nebo ne je to svým způsobem projekt. I když po formální stránce má určitě mnoho nedostatků.)