Kde umístit svodič přepětí DehnRail?

(1/2) > >>

jenda3:

Za hlavním vypínačem budu mít umístěný svodič přepětí DEHNshield pro TN-S vedení, dle dokumentace by měl ochránit zařízení do 10m od tohoto svodiče.
Chtěl bych však chránit pře svodič i zařízení, které jsou nad 10m.
Pokud bych měl v RD podružné rozvaděče, tak bych DehnRail umístil do něj. V Rd však je jen jeden centrální rozvaděč.
Může se nebo má vůbec smysl umístit DehnRail do stejného rozvaděče k danému okruhu? Kabelova vzdálenost totiž pak mezi DEHNshield a DehnRail bude do 1m.
Díval jsem se ještě na DEHNflex, který se dá umístit do krabičky, ale nejsem si jistý že toto zařízení narvu do klasické ku68 společně s zásuvkou.

Jan Hájek:
Zvolte druhou variantu a do krabičky umístěte DEHNflex M, který je kompaktní a vejde se pod zásuvku v hluboké krabičce.

jenda3:
Dehnfelx bych zvolil, bohužel už jsou všude pod omítkou klasické Ku68, ne ty hluboké

Vít Rotrekl:
Citace: jenda3  22.11.2023, 19:37

Dehnfelx bych zvolil, bohužel už jsou všude pod omítkou klasické Ku68, ne ty hluboké


Bude to chtít trochu zručnosti, ale vejde se. Bude teda záležet na konkrétním typu zásuvek, ale např zás. od ABB nejsou moc hluboké, ale např. Schneider Unica má zásuvky hluboké dost, pod ty to nepůjde.

jenda3:
A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?