Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
Radek Luža:
Vhledem k tomu že se věnuji spíše průmyslovým strojům a zařízením a k domovním instalacím se dostávám zřídka, tak bych se chtěl dotázat kolegů, jestli lze následující svítidlo umístit nad sprchový kout a za jakých podmínek.
https://www.ledsviti.cz/cerny-vestavny-led-panel-120x120mm-6w-ctt-lada-ip44/#h
Nemám k dispozici aktuální normy ale podle obrázku v příloze mě to napovídá že NE.
Nejlépe prosím graficky znázornit na obrázku z normy abych měl u zákazníka rejpala čím argumentovat.
Peter Munka:
Zatial vsetky tieto led panely, ktore som videl, pouzivali skupinu led, najcastejsie v serii, napajanu konstatnym prudom okolo 300 mA a napatie na retazci led bolo 40 - 60V. Zdroj bol bud vstavany ako hrb nad panelom alebo externy pripojeny cez konektor. Poziadavky na bezpecnostny zdroj v kupelni to nesplna ani nahodou.
Niektore panely maju aj kovovy ramik, nikam nepripojeny a tvaria sa ako trieda II.
Jiří Kantner:
K tomu obrázku se zónama: strop nad sprchovým koutem a vanou do výšky 225 cm je zóna 1, od 2,25m do 3m je to zóna 2 a nad 3m teprve zóna 3. z obrázku to tak nemusí být na první pohled zřetelné.
Radek Luža:
Citace: Peter Munka 20.11.2023, 10:45
Zatial vsetky tieto led panely, ktore som videl, pouzivali skupinu led, najcastejsie v serii, napajanu konstatnym prudom okolo 300 mA a napatie na retazci led bolo 40 - 60V. Zdroj bol bud vstavany ako hrb nad panelom alebo externy pripojeny cez konektor. Poziadavky na bezpecnostny zdroj v kupelni to nesplna ani nahodou.
Niektore panely maju aj kovovy ramik, nikam nepripojeny a tvaria sa ako trieda II.
Máte pravdu, zdroj je externě připojený přes konektor, těleso svítidla je kovové bez PE vodiče a dle následujícího odkazu jde na LED čipy (pásky) 54-60 VDC
https://www.toplux.cz/led-panely/led-wsq-6w-27-chr/
Peter Lovacký:
Citace: Radek Luža 18.11.2023, 12:57
podle obrázku v příloze mě to napovídá že NE.
Podľa obrázku v prílohe by bolo svietidlo v strope, ktorý je podľa toho obrázku 3m nad podlahou,... teda defacto mimo zónu 2...
Nad sprchou tiež nie je farebne preznačená zóna 1 na zónu 2 nad 225 cm,... no a ten preklad z CZ do SK v návode je teda fakt niečo...že „Vyřízněte otvor“ = „ Vyriešte otvor“... :-)))
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana