attilaF
|
 |
« kdy: 06.11.2023, 00:39 » |
|
Prinasam dalsiu skusenost s vypadnutym nulakom, skoda ze som o tom necital skor nez sa mi to stalo. Skody este nemame spocitane ale nefunguje plynovy kotol, klimatizacia, mikrovlna rura, rura na pecenie, LAN switch, zabudovana USB nabijacka, casovy spinac. Pripojeny obrazok je z rozvadzaca na vstupe do domu po odstraneni krytu s plombou. Mate nejaku teoriu ako mohlo dojst k samotnemu upeceniu svorky nulaku na vstupe do domu?
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2023, 20:37 » |
|
-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče -nedostanečné utažení
Evidentně to hořelo na přívodu, ne u těch rozdělených PE+N vývodů. Špatně utažená svorka na přívodním PEN nebo znečištěný (maltou?) konec PEN ve svorce. Přívod je v hliníku?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2023, 22:26 » |
|
Evidentně to hořelo na přívodu, ne u těch rozdělených PE+N vývodů. Špatně utažená svorka na přívodním PEN nebo znečištěný (maltou?) konec PEN ve svorce. Přívod je v hliníku?
Také to tak vidím. Nebylo to přetížením, protože isolace na vstupním PEN není ohořená ani isolace na fázových vodičích. Spodní šroub nebyl zřejmě dotaženy vůbec a tak zahříval tělo svorky a touto teplotou se částečně na několik cm zhroutila isolace horních vodičů. Jen mimo dotaz. Kdy začala móda připojovat jističe před elektroměrem na spodní svorky? Myslím, že je to již dávno opraveno .....a nová svorka řádně dotažená.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.11.2023, 22:46 » |
|
Také jsem nakloněn názoru, že jde o svorku nevhodnou pro připojení Al vodiče, nebo byl vodič špatně utažen (nedotahován) , případně byl do svorky vložen neočištěň a podobně.
Nicméně je to celé podivné. U nás by neprošly takto zapojené dva vodiče ve svorce (před měřením) a zapojené nějaké trafo pod elektroměrem. ASi by to chtělo více fotek
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 06.11.2023, 22:51 » |
|
Chybí mi tam známky výraznějšího oteplení na přívodním vodiči Já ho tam vidím. Důvod, proč je na odvodních vodičích výraznější, je prostý. Silný přívodní vodič lépe odváděl teplo pryč od svorky.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.11.2023, 06:42 » |
|
Evidentně
Evidentne dobrý postreh,.. a tiež vyzerá (i podľa uhla ktorým vodič vchádza do svorky), že ten PEN je asi najkratší, čo pri možnom pohybe kábla vo výkope takisto mohlo prispieť k jeho napnutiu a postupnej zmene pevnosti uchytenia v svorke... Skody este nemame spocitane ale nefunguje plynovy kotol, klimatizacia, mikrovlna rura, rura na pecenie, LAN switch, zabudovana USB nabijacka, casovy spinac. Pripojeny obrazok je z rozvadzaca na vstupe do domu po odstraneni krytu s plombou.
Uvažujem, či by z toho dačo nevytĺkol šikovný právnik.. Myslím tak, že i keď ide o váš majetok, tak predsa len je pod plombou v správe distribučky, a tým pádom mi príde celkom logické, že keď si to zobrali pod seba, tak by sa o to mali aj starať,... Nato sa v praxi samozrejme kašle, šak tá plomba má presne opačný význam – aby sa tam nikto nedostal... Kebyže ale prehrali spor a museli platiť, potom by im možno došla aj taká jednoduchá vec, jak súkromným osobám poskytnúť aspoň jedno odplombovanie zadarmo pre údržbu, napr. raz za 3 roky...bo už nevedia začo by si ešte dali platiť.. A po tom zemetrasení čo teraz bolo na východe možno takých „chuťoviek“ zas kus pribudlo,.. a aspoň tam by distribučka mohla myslieť na mimoriadne kontroly v takých prípadoch,..jak napr. po zatopení pri záplavách..
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2023, 12:31 » |
|
Obvykle je to problém špatně dotaženého nebo nedotahovaného hliníkového vodiče. A to na tom PEN ani nic nemusí viset, stačí, že je nějak zokruhovaný.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 07.11.2023, 16:07 » |
|
1.Pokud je to jistič před elektroměrem, tak mě odchod z jističe nahoře, připadá jak poloviční, vůči přívodu zespoda. 2.Ta krabička vpravo dole, je připojena na svorku L3, hnědý vodič, dále na tu vypálenou ZŽ modrým vodičem. To ale znamená že to je neměřený odběr? 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 08.11.2023, 13:16 » |
|
Podle původního obrázku je to způsobeno špatným dotažením..... Jiná závada tady nemůže být!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|