Autor Téma: Je třeba dodržovat volný přístup i před podružným rozvaděčem?  (Přečteno 2399 krát)
Dubpavlina
« kdy: 01.11.2023, 07:10 »



Je třeba dodržovat volný přístup dle ČSN 33 2000-4-481 i před rozvaděčem, který je veden jako podružný (je pevně elektricky i mechanicky spojen s výrobní linkou a není napájen z hlavních rozvodných rozvaděčů, také neobsahuje ovládací prvky a vypínání zařízení).

Moderátor: V původním nesmyslu "Volný přístup před podružným rozvaděčem?" něco chybělo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.11.2023, 08:48 »

Pokud je to rozvaděč, který má otevíratelné dveře a jistící a jiné prvky musí umožnit obsluze nebo údržbě otevření dveří o 90 stupňů. Pak ve všech normách najdete požadavek volného protoru před rozvaděčem 800 mm.

Není rozdíl mezi podružným a hlavním rozvaděčem i rozvaděčem zabudovaným na technologií.
Pokud vám tuto závadu našel RT, tak to nezpochybňujte .

Kromě ČSN jsou i jiné a vyšší právní požadavky.

ČSN 33 2000–7–729  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu v čl. 729.513.2 požaduje: šířka uliček a přístupových prostorů musí odpovídat prováděné práci, provozním zásahům, přístupu v nouzi a pohybu zařízení. Prostor před rozvaděčem musí umožnit otevřít dveře rozvaděče minimálně o 90°. V čl. 729.513.2.1 se požaduje pro rozvaděč se zakrytými částmi průchod 600 mm a 700 mm.

Pro vás ale bude směrodatná norma ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení

Právní předpisy pak hovoří o zachování bezpečnosti.

Například nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,   kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí uvádí v § 3 odst. 1 písm. b) jako jeden z minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením: zaměstnavatele m stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce umožňující bezpečné používání zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.