Já bych použil 2A rychlé pojistky 10x38mm v odpojovačích PV10.
Ještě se zeptám: Jaká je hodnota předřazeného (hlavního) jsitiče?
Pokud neznáme typ a vypínací charku hlavního jističe, tak je obtížné něco navrhovat.
Již bylo řečeno:
- max. omezit, aby zkrat shodil hlaní jistič ( kvalitní spotřebiče, údržba... obsluha)
- znalost impedančních poměrů na konci sítě
- znalost konfigurace sítě ( jednoipólové zapojení od hlavního rozvaděče po poslední zásuvku)
Pokud budu mít tyto vstupní informace, mohu se pokusit o řešení minimalizovat takový případ.
Na příklad doplnění o softstarty velkého naběhového proudu u některých spotřebičů a tím možnost použití rychlých pojístek. Nebo řešení nezávislého přívodu pro server až do hlavního rozvaděče hned za hlavní jistič. Anebo umělé snížení impedancepřívo
du pro ostatní spotřebiče mimo server.
Možnosti jsou. Ale JAK to je nutné šetření na místě a vypracování projektové dokumentace.
P.S. Často jsem viděl jednu velkou kancelář s 10-20 PC a příslušenstvím a ještě i server a vše napojený na jeden přívod jištěný 16A/B a desítky rozvodů přes násobné zásuvky spojené do serie. A do toho ještě zapojené i konvice.....a to vyžadovalo vždy rekonstrukci. Prostě EI nebyla na tento druh provozu navržená. Možná, že to bude váš případ.