| | |-+  Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?  (Přečteno 7718 krát)
Kotlaba
*
Offline Offline



« kdy: 24.10.2023, 12:37 »

V diskusi na kutilské poradně jeden tvrdí, že to nikdy žádná norma nevyžadovala.
(četl jsem si pravidla diskuse, s odkazem na to téma by tu mohl být problém, diskutuje se o připojení stropního svítidla)
Já už nemám přístup k normám, víte někdo o nějaké, asi už dávno zrušené normě, kde by to bylo vyžadované? Nebo o nějakém právním aktu na který by se tehdy dalo odvolávat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #1 kdy: 25.10.2023, 05:59 »

Stále to je v ČSN 33 2130.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #2 kdy: 25.10.2023, 07:19 »

Stále to je v ČSN 33 2130.
Máte-li na mysli článek 5.3.3:
5.3.3 Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu, viz též ČSN 33 2180...

tak tam se píše "se doporučuje". Normu 33 2180 k dispozici nemám...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2023, 07:23 »

ČSN 33 2180, čl. 6.2.2
Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.

ČSN 33 2130 ed.3, čl. 5.3.3, který v jeho úvodu doporučuje a následně se v jeho závěru odkazuje právě na článek výše uvedené normy.

Závěr: ano, zapojení zásuvek je součástí min. dvou ČSN. A já ještě doporučuji nebrat kutilské diskuse vážně a číst je spíš pro pobavení. Z 90% se skládají jen z hospodských mýtů a nemají žádnou profesní váhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2023, 07:59 »

Mimochodem, ČSN 33 2180 je stále platná.

Pokud mi ale nějaký šikula zapojí zásuvku třívodičově a prohodí L/N, něco si pomyslím (už to tu bylo naznačeno) a dál se tím nezabývám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.10.2023, 08:49 »

ČSN 33 2180, čl. 6.2.2
Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.

ČSN 33 2130 ed.3, čl. 5.3.3, který v jeho úvodu doporučuje a následně se v jeho závěru odkazuje právě na článek výše uvedené normy.

Závěr: ano, zapojení zásuvek je součástí min. dvou ČSN. A já ještě doporučuji nebrat kutilské diskuse vážně a číst je spíš pro pobavení. Z 90% se skládají jen z hospodských mýtů a nemají žádnou profesní váhu.
Dovolil bych si rozšířit tvůj seznam o vyhl.ke SZ.
Paragraf 34, poslední bod ustanovení tebou jmenovaných norem zezávazňuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2023, 09:03 »

Dovolil bych si rozšířit tvůj seznam o vyhl.ke SZ.
Paragraf 34, poslední bod ustanovení tebou jmenovaných norem zezávazňuje.

Milane, můžeš sem prosím uvést přesný název vyhlášky s jejím číslem? Na quizovky tu opravdu není prostor  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.10.2023, 09:10 »

Milane, můžeš sem prosím uvést přesný název vyhlášky s jejím číslem? Na quizovky tu opravdu není prostor  na zdravi
vyhl. 268/2009
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.10.2023, 09:18 »

Nechci se přít ohledně polohy fáze nebo N, ale vzýváte tu normu z r.1980, která požaduje ochranu proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 34 1010.
Není to trochu anachronismus?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.10.2023, 10:09 »

Nechci se přít ohledně polohy fáze nebo N, ale vzýváte tu normu z r.1980, která požaduje ochranu proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 34 1010.
Není to trochu anachronismus?

Možná ano. Je otázkou, z jakého důvodu tato norma nebyla nikdy novelizována, když se na ni odkazuje norma z roku 2014.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 25.10.2023, 11:42 »

Asi bych zbytečně nepolemizoval. Ať je to jak je to, citované normy stále platí a jak tu již bylo psáno, když na ní odkazuje norma nového tisíciletí, pak je zřejmě vše v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 25.10.2023, 11:52 »

Je to asi 10 let nazpět, při nějakém školení RTE, kde přednášel pracovník TIČRu, někdo z publika toto se poptal, tento pracovník TIČRu řekl ,     že zapojit podle normy jak píšete přede mnou, ale když bude celá budova obráceně tak se nic neděje....
Nesmí být v jedné budově oba styly zapojení.Argum entoval tím, že zase nějaká norma nařizuje 1 fáz. spotřebiče vypínat  2pólovým spínačem-takže u TN-C-S je to jedno.
Tak byla z toho půlhodinová diskuze ,     jestli ano nebo NE! tanecek Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.10.2023, 12:43 »

Je to asi 10 let nazpět, při nějakém školení RTE, kde přednášel pracovník TIČRu, někdo z publika toto se poptal, tento pracovník TIČRu řekl ,      že zapojit podle normy jak píšete přede mnou, ale když bude celá budova obráceně tak se nic neděje....
Nesmí být v jedné budově oba styly zapojení.Argum entoval tím, že zase nějaká norma nařizuje 1 fáz. spotřebiče vypínat  2pólovým spínačem-takže u TN-C-S je to jedno.

A čím to pracovník TIČRu podložil? Svými pocity? To jaksi nestačí. Inspektoři TIČR stejně tak jako někteří normotvůrci nejsou bozi, i když mi kolikrát přijde, že se na tuto pozici rádi pasují a dělá jim moc dobře, když se před nimi někdo klaní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.10.2023, 13:24 »

Je to asi 10 let nazpět, při nějakém školení RTE, kde přednášel pracovník TIČRu, někdo z publika toto se poptal, tento pracovník TIČRu řekl ,      že zapojit podle normy jak píšete přede mnou, ale když bude celá budova obráceně tak se nic neděje....
Nesmí být v jedné budově oba styly zapojení.Argum entoval tím, že zase nějaká norma nařizuje 1 fáz. spotřebiče vypínat  2pólovým spínačem-takže u TN-C-S je to jedno.
Tak byla z toho půlhodinová diskuze ,      jestli ano nebo NE! tanecek Afro
Ano, to je pravda. Už někdy v roce 1995 jsme řešili to stejné. A nakonec posvěcené řešení bylo to udělat v celé budově stejně a uvést to do dokumentace. Dnes, když je pracovní obvod L a N a nikoliv L a PEN lze na stejnou zásuvku pohlížet jinak. A není to o nějakých polobozích ale o kritickém uvažování technika. Což tradičně u některých neprogresivníc h bývá velký problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.10.2023, 13:42 »

30 roků od roku 1965 do 1995 to bylo upraveno normou, že musí.
Pak se to jen doporučuje.... takový divný posun. Jak by to asi dopadlo, kdyby se jen doporučovalo jezdit na silnici v pravo

Nechci se přít ohledně polohy fáze nebo N, ale vzýváte tu normu z r.1980, která požaduje ochranu proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 34 1010.
Není to trochu anachronismus?

Norma ČSN 34 1010 platila do srpna 1995 a byla nahrazena ČSN 33 2000-3.
Ale našel jsem ještě starou 34 1010 v archivu norem, kde je v části 72 pro ochranu nulováním v části c) PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ ZÁSUVKAMI PŘI OCHRANĚ NULOVÁNÍM musí být podle obrázku 5, kde je fáze vlevo a nulák v pravo a ochranný vodič na kolik, který je nahoře.

ČSN 33 2000-3 je již jen o TN-CS, pětivodičovém rozvodu.
Kdo to kdy uvedl, že se jen doporučuje, asi nebyl praktik.
Také si o řemesníkovi, který prohodí L/N myslím svoje stejně jako JŠ.
Jako RT to ale neřeším při PR, ale při VRZ by mi to vadilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.10.2023, 13:54 »

Dovolil bych si rozšířit tvůj seznam o vyhl.ke SZ.
Paragraf 34, poslední bod ustanovení tebou jmenovaných norem zezávazňuje.

(7) Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí splňovat národně stanovené parametry. Minimální vybavení bytu elektrickým zařízením a přístroji je dáno normovými hodnotami.

Tato vyhláška bude zrušena k 1.1.2024
Ale že by zezavazňovala fázi vlevo a nulák vpravo, jen zezavazňuje "národně stanovené parametry" dejme tomu v ČSN. Zatím jsme nenašli že musí, jen že doporučuje

Ale Pavel má pravdu v tom, jestli norma z tohoto tisiciletí odkazuje na normu v minulém tisiciletí, tak je to pro normální pochopení, anebo pro právníky. Na odborných školách se stále učí, že fáze vlevo a nulák vpravo. Norma nenorma....něc o jako zvýkové právo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.10.2023, 14:08 »

Honzo, hezky, ale málo...
Onen parametr není jen o kolíku, ale i zapojení....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 25.10.2023, 14:16 »

Nemohu nezmínit hlášku jednoho z našich normotvůrců.
V Česku nemůžeme mít schuko zásuvky, ne že by to technicky nešlo ale proto, že čeští elektrikáři jsou zamilovaní do fáze vlevo.
Nejdříve jsem ho měl za úplného idiota, teď se přikláním k jeho výroku. Tuším, že je členem TNK 22.
 na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?