Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
Jakub Drbohlav:
§ 6 odst (1) neklade žádné nároky na oprávnění montážníka, pouze říká, že montáž musí být provedena v souladu s dokumentací.
A ano, pokud si výrobce stanoví nějaké "dodatečné" podmínky (jako třeba proškolení), tak ty musí být splněny.
§ 10 odst (1) "Při projektování, popřípadě zpracování prováděcí dokumentace a montáži vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jakož i při údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou a hasicích přístrojů musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje."
Opět, ano, pokud si výrobce stanoví nějaké "dodatečné" podmínky (jako třeba proškolení), tak ty musí být splněny.
§ 10 odst (2) "Stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce požárně bezpečnostních zařízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro jejich projektování a montáž požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2."
Opět, ano, pokud si výrobce stanoví nějaké "dodatečné" podmínky (jako třeba proškolení), tak ty musí být splněny.
Závěr: těžko paušalizovat, je potřeba číst PD, ve které by měli být uvedeny i požadavky průvodní dokumentace výrobce, tzn. i případný požadavek na proškolení osoby danou činnost vykonávající.
P.S.: jsem alergický na formulaci "kontrola tlačítka CS nebo TS". :) Ono se totiž nejedná pouze o "tlačítko" ale o systém, který musí fungovat jako celek. Tzn. kontrola pouhého tlačítka nic neřeší, nutná je kontrola celého systému CS/TS.
GDPR:
Citace: Jakub Drbohlav 19.10.2023, 15:10
P.S.: jsem alergický na formulaci "kontrola tlačítka CS nebo TS". :) Ono se totiž nejedná pouze o "tlačítko" ale o systém, který musí fungovat jako celek. Tzn. kontrola pouhého tlačítka nic neřeší, nutná je kontrola celého systému CS/TS.
ČSN 73 0848, Příloha A
Honza Formánek:
Citace: Jakub Drbohlav 19.10.2023, 15:10
§ 6 odst (1) neklade žádné nároky na oprávnění montážníka, pouze říká, že montáž musí být provedena v souladu s dokumentací.
P.S.: jsem alergický na formulaci "kontrola tlačítka CS nebo TS". :) Ono se totiž nejedná pouze o "tlačítko" ale o systém, který musí fungovat jako celek. Tzn. kontrola pouhého tlačítka nic neřeší, nutná je kontrola celého systému CS/TS.
Samozřejmě platí, pokud si to výrobce stanoví. Ale s výjimkou nouzového osvětlení mě nenapadá jediné PBZ a jediný výrobce, který by tuhle možnost nevyužil. Setkal jsem se tím dokonce i u zatracených protipožárních nátěrů, takže už to beru tak nějak automaticky. Jestli takové PBZ najdete, tak budu dost překvapený a vlastnoručně vám nakreslím diplom.
Budu za rypáka, ale neodpustím si poznámku, že pokud chci někoho kárat za špatnou formulaci (dělám to také), tak je vhodné nenazývat CS a TS jako tlačítka.
Jakub Drbohlav:
Citace: GDPR 19.10.2023, 15:42
ČSN 73 0848, Příloha A
Znám ji velmi dobře, ale fakt nechápu smysl vašeho příspěvku, pane anonyme.
Jakub Drbohlav:
Citace: Honza Formánek 19.10.2023, 16:10
Samozřejmě platí, pokud si to výrobce stanoví. Ale s výjimkou nouzového osvětlení mě nenapadá jediné PBZ a jediný výrobce, který by tuhle možnost nevyužil. Setkal jsem se tím dokonce i u zatracených protipožárních nátěrů, takže už to beru tak nějak automaticky. Jestli takové PBZ najdete, tak budu dost překvapený a vlastnoručně vám nakreslím diplom.
V podstatě souhlasím...
U NO pouze u svítidel s vlastní baterkou, u systémů s CPS/LPS většina výrobců (včetně nás) požaduje :).
Citace: Honza Formánek 19.10.2023, 16:10
Budu za rypáka, ale neodpustím si poznámku, že pokud chci někoho kárat za špatnou formulaci (dělám to také), tak je vhodné nenazývat CS a TS jako tlačítka.
Moje reakce byla na původní příspěvek Honzy Krále, píšu, že mi to taky vadí, protože CS/TS opravdu není jenom tlačítko.