Petře, jelikož nevěřím na pouhou shodu jmen v oboru, tak na začátek malé shrnutí studijního materiálu.
Přípojky řeší ČSN 33 3320 ed.2, v čl. 3.5.3 dimenze a jištění přípojek je odkaz na ČSN 33 2000-4-43 (nadproudy) a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (vedení),
dále uvedená -473 je zrušena a podrobně PNE 33 3300-9, PNE 33 3301 a PNE 33 3302.
Přímo HDV řeší ČSN 33 2130 ed.2 - průřez v 7.3.4 s odkazem na přílohy A, B (hodnoty z přílohy C bys musel přepočítat na kabel, ale ve tvém případě to nemá smysl).
Až si výše uvedené přečteš potvrdí se ti, že začátek je výpočet očekávaného zatížení P
p. Ovšem nepíšeš zda se jedná o byty nebo jiné charaktery odběru, takže těžko posoudit zda zvolená soudobost 0,77 (dva byty) bude pro daný účel vhodná. Potom kontrola zvoleného průřezu na dovolený úbytek napětí a (dle ČSN 33 3320 ed.2, v čl.4.2.8 i ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.3.4) jištění v přípojkové skříni alespoň o 1 (lépe 2) řády vyšší než I
p.
Pro výpočet do PD to bude stačit. Doufám, že máte od Milana (nebo od Marka?) přístup k ČSN.
Zastav se nebo zavolej, ať se nevidíme jen při předání staveb :-)
Je mi jasný, že teď nemáš čas bádat v normách, tak v tomto případě pro CYKY/NYY 4x10 předřazené gG 40A budou akorát

#2 a #3 není to DÚ a je to pro distribuci