Chyba nebo nesmysl v nv 190/2022Sb.?

(1/2) > >>

Honza Formánek:
Nevyřešíme to, ale zajímá mě, jak berete Přílohu č. 4 NV 190/2022 Sb.:
"Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob"

Je to podle vás jen blbě formulováno a ve skutečnosti autoři mysleli po vzoru přílohy č. 1 vyhl. 73/2010 Sb.:
"Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob"?

Nebo opravdu mysleli přítomnost a tím pádem tam spadne obrovské množství objektů? Pokud ano, tak z tohohle výrazného zkrácení lhůt pro revize budou všichni skákat nadšením.

Jen ještě pro informaci, v PBŘ (požárně bezpečností řešení) obvykle nenajdete uvedenou celkovou kapacitu objektu, musíte si to sečíst z výpočtu evakuace pro jednotlivé požární úseky.


Moderátor: Původní skutečný nesmysl v předmětu zněl: "Chyba nebo nesmysl ve vyhl. 190/2020 Sb.?"

Jiří Schwarz:
To by asi měl vysvětlit "zákonodárce" jak to myslel

Klasika - nádraží, přijede jeden vlak, lidi vystoupí, přijede z jiného směru jiný, třeba i třetí...
A protože je venku bouřka a průtrž mračen, to množství lidí tam může být, i když za běžného provozu by se tam neshromažďoval i a plynule odcházeli

Petr Liskar:
Citace: Honza Formánek  04.10.2023, 17:28

Nevyřešíme to, ale zajímá mě, jak berete Přílohu č. 4 NV 190/2022 Sb.:
"Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob"

Je to podle vás jen blbě formulováno a ve skutečnosti autoři mysleli po vzoru přílohy č. 1 vyhl. 73/2010 Sb.:
"Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob"?


Nejedná se o shromažďovací prostor, definovaný podle jiných právních předpisů, ale o
projektovou kapacitu počtu osob v celém objektu.

GDPR:
Dříve bylo ve vyhlášce uvedeno "shromažďování",  nyní je uvedena "přítomnost".
Někde jsem slyšel, že ta dřívější formulace se dost obcházela argumentací "však nejsou klasifikovány shromažďovací prostory, tak se to objektu netýká". TIČR ale vždy tvrdil, že se má jednat o počet osob v celém objektu, bez ohledu na shromaždovací prostory, což dříve nikde napsáno nebylo. Proto si do nových předpisů protlačili současné znění.

Ona je tam nyní ale dost nešťastná ta formulace "umožňuje přítomnost"

Přílohu prakticky bereme tak, že v rámci stavebního povolení otevřu PBŘ a zajímá mě, kolik je v něm spočteno osob v objektu. Když to tam uvedeno není, požaduji doplnit. Pokud je to více jak 200, pak klasifikuji vyhrazené zařízení třídy I, a z toho plynoucí požadavky.
Což je úkolem projektanta elektro toto udělat.

Že pak bude mít TIČR hodně práce už není moje starost.

Honza Formánek:
Citace: GDPR  05.10.2023, 06:09

Dříve bylo ve vyhlášce uvedeno "shromažďování",   nyní je uvedena "přítomnost".
Někde jsem slyšel, že ta dřívější formulace se dost obcházela argumentací "však nejsou klasifikovány shromažďovací prostory, tak se to objektu netýká". TIČR ale vždy tvrdil, že se má jednat o počet osob v celém objektu, bez ohledu na shromaždovací prostory, což dříve nikde napsáno nebylo. Proto si do nových předpisů protlačili současné znění.

Ona je tam nyní ale dost nešťastná ta formulace "umožňuje přítomnost"

Přílohu prakticky bereme tak, že v rámci stavebního povolení otevřu PBŘ a zajímá mě, kolik je v něm spočteno osob v objektu. Když to tam uvedeno není, požaduji doplnit. Pokud je to více jak 200, pak klasifikuji vyhrazené zařízení třídy I, a z toho plynoucí požadavky.
Což je úkolem projektanta elektro toto udělat.

Že pak bude mít TIČR hodně práce už není moje starost.


Vážně jsem chtěl věřit, že jde o chybu.
Důsledky této změny totiž budou následující:
- vyšší až násobné náklady za revize pro soukromý sektor - ANO
- zlepšení bezpečnosti - HA HA HA
- zvýšení příjmů zejména pro ty špatné, kteří vystaví revizi klidně od stolu - ROZHODNĚ

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana