K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
hauu:
Na stykačích vídám kontakty NO a NC. K čemu vlastně slouží? A je nutné je zapojovat? Nebo stačí L1-L3, T1-T3 a A1+A2?
Jan Franěk:
Nepíšete o jaký konkrétní stykač se jedná. Nicméně všeobecně máte kontakty NO (normal open) jako spínací a NC (normal close) rozpínací.
Pokud jsou "navíc" k silovým kontaktům, slouží například k signalizaci stavu stykače, případně k využití nějakého stykačového ovládání. Třeba ovládání tlačítky start/stop, nebo pro vzájemnou blokaci v kombinacích stykačů. Třeba při rozběhu Y / △ a podobně.
Martin Kurka:
1
Martin Kurka:
NO a NC není značení kontaktů z hlediska výkonového užití, ale z hlediska funkce tj. spínacích (NO) či rozpínacích (NC) kontaktů nejen pro stykače, ale i pro relé, tlačítka a přepínače.
Anglosaské Normally znamená stav bez přivedení popudu (vypnutá cívka relé či stykače, nestisknuté tlačítko apod.)
Pozn:
Jde o stav jaký má spínací prvek před zabudováním - např. tlačítko osvětlení v chladničce je typu NC i když většinu svého života stráví v stavu rozepnutém)
Při pohledu na běžný stykač, má cívku s vývody A1 a A2. Zvyklostí je na A2 privádět společný nevypínaný potenciál cívek tj. N, 0V, (-) pól apod.
Pak má běžný stykač tři výkonové tzv. hlavní kontakty, všechny typu NO (spínací)
1-2 (nebo L1-T1)
3-4 (nebo L2-T2)
5-6 (nebo L3-T3)
Pozn:
Hlavní kontakty u průmyslových stykačů mají uváděnu spínací schopnost nejčastěji v kategorii AC3 (pro asynchronní motory s kotvou na krátko), kdežto u instalačních a pomocných stykačů ji mají uváděnu nejčastěji v kategorii AC1.
Dále má běžný stykač 0 až 4 tzv. pomocné kontakty . Počet pomocných kontaktů a jejich kombinace záleží na konkrétním typu stykače.
Pomocné kontakty se značí dvoucifernými čísly, první cifra desítek je označení pořadí kontaktů, druhé číslo jednotek je normované pro spínací (x3-x4) či rozpínací kontakt (x1-x2).
Pomocné spínací kontakty NO:
13-14
23-24
33-34
43-44
atd.
Pomocné rozpínací kontakty NC:
11-12
21-22
31-32
41-42
atd.
Pomocné kontakty stykačů nejen že jsou na mnohem menší proud (udává se spínací schopnost v kategorii AC11), ale hlavně:
pomocné spínací kontakty mají předstih před hlavními kontakty (sepnou dříve než hlavní kontakty)
pomocné rozpínací kontakty mají zpoždění za hlavními kontakty (rozepnou později než hlavní kontakty)
Pomocné kontakty jsou myšleny pouze pro zabudování v obvodech pro řídících reléové funkce - blokování cívek stykačů mezi sebou, hlášení stavu apod., mají malou zkratuvzdornos t - spékají se, proto se nesmí použít ve výkonových obcvodech.
Pozn. na okraj:
Dále u běžných relé a přepínačů se můžete setkat s kontakty přepínacími
11-12-14
21-22-24
atd.
11=COM (společný pól)
12=NC ( mezi 11 a 12 je NC - rozpínací kontakt)
14=NO ( mezi 11 a 14 je NO - spínací kontakt)
Kontakty s čísly na konci od 5 výše jsou kontakty se speciální funkcí
U časových relé se můžete setkat s kontakty zpožděnými číslovanými s 6-7 na konci
57-58 = zpožděný rozběh NO
65-66 = zpožděný rozběh NC
67-68 = zpožděný odpad NO
55-56 = zpožděný odpad NC
A u ochranných tepelných relé se setkáte s číslováním kontaktů, kde desítky mají nejčastěji 90
95-96
97-98
Zdenek Skotnica:
I většina termostatů má kontakt NC, NO a společný COM. Právě proto že termostat může ovládat topení. Pak se použije rozpínací kontakt kdy vypíná topení při dosažené teplotě. Nebo při chlazení. Potom spínací kontakt. Kdy při dosažené teplotě sepne např. ventilaci.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana