Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?

(1/4) > >>

Jan01:
Potreboval bych relé, které umí ignorovat pulsy. Teoreticky mi bude chodit na ovládací svorky nahodilé  impulzy z hladinového snímače a to bych potřeboval eliminovat. Nevim, jestli toto dokáže nějaké multifunkční relé a nebo reaguje již na impulz. Představa by byla např. 3s 230v na svorkach =1.

Pavel Čermák:
Buď použijte hladinové relé se zpožděním (např. HRH od Elka) nebo jiné- před jiné relé
předřaďte časové relé se zpožděným startem. Celkem triviální věc.

Jiří_Hrubý:
Citace: Jan01  28.09.2023, 11:58

Teoreticky mi bude chodit na ovládací svorky nahodilé  impulzy z hladinového snímače a to bych potřeboval eliminovat.

Otázka je, zda ten plovák nevyhodit a nenahradit tyčovou sondou, když už stejně budete muset použít hladinové relé, které s čeřením hladiny díky nastavitelné hysterezi počítá.

Zdeněk Mazač:
Podívejte se na výrobky f. MAVE Nymburk

Jiří_Hrubý:
MAVE jsou takové zvláštní krabičky už od pohledu. Neříkám, že nefungují, i když pár už se jich v kolchozu vyházelo, nicméně za cenu tohoto skoro hobby výrobku k domácí studni, se dá koupit průmyslové řešení od Schneidera, E&H, Finderu a dalších.
Při důrazu na cenu zase ELKO.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana