Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
Milan Hudec:
Abych byl konkretní, tak za sebe doporučím ke spojování konstrukcí svorku DEHN KS, jednoduché, na montáž blbuvzdorné, přítlak jak na vodič i konstrukci "jak čuník".
Abych jen nechválil, nechápu proč není vyráběna i v opacném gardu pro montáž do závitu v konstrukci, po tomto by toužil kdejaký stožár s připojením reznoucím příložkovým okem.
Takových případů by se našlo daleko víc, např.zkušebka pro lanové svody, nic ji nesahá ani po zavit.....
Za mne geniální, ale opomíjená konstrukce.
Juraj Rojko:
Začal bych otázkou, zda slaněný vodič s běžnými nalisovanými oky je to správné řešení. Sice se to tak běžně dělá (obyč. CYA, řekl bych), ale instalační manuály výrobců FVE panelů obvykle uvádí jiná řešení. Např. speciální svorky (TE 1954381-1) a plné měděné neizolované vodiče. Často se zdůrazňuje nutnost použít výhradně nerezový spojovací materiál a nezapomenout na vějířovou podložku, která prorazí vrstvu eloxu. Osobně se mi líbí systémové komponenty typu K2 Terragrif, ale nejsou mi úplně zřejmé podmínky použití a rozhodně bych je nedával na instalace kde není dodrženo s a musí se počítat s bleskovým proudem.
Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko 13.09.2023, 22:41
....... a rozhodně bych je nedával na instalace kde není dodrženo s a musí se počítat s bleskovým proudem.
O0 O0 O0
U zákazníka jsem byl na jeho žádost přítomen revizi a spouštění nově instalované FVE. Nebudu popisovat všechny chyby, kvůli kterým byl výsledek - nevyhovuje.
Téma se týká pospojení a zde mne překvapilo řešení montážní firmy. NA střeše byly kvůli její členitosti tři skupiny panelů (2x string). Dvě skupiny byly připojené CYA vodičem a jedna skupina byla připojena na svod hromosvodu, kvůli nedodržení S
přitom by stačilo jen přendat podpěry svodu o tašku vedle a S by bylo pravděpodobně dodrženo. Říkám pravděpodobně, protože nebyla dodána žádná dokumentace, tedy ani analýza rizik a výpočet S. To byla jedna z mých mnoha připomínek.
Dále mne udivilo i to, že skupina panelů připojená na svod, byla připojena pouze nahoře. Dle mého by měla být připojena spíš ve spodní části, aby to netvořilo "slepý svod"
A celkem jsem pochyboval i o dostatečné vzdálenosti u třetí ze skupin panelů, což ve finále uznal i jejich RT.
No, uvidíme jak se s tím firma popasuje dále. Zákazník měl termín instalace v únoru a toto proběhlo minulý týden. Navíc stále nevyrábí a není uvedeno do provozu kvůli závadám v revizi. Zákazník je náročný, vyžaduje vše podle smlouvy a vysokou kvalitu. Myslím že zde velmi prodělají (drinks)
Tomáš Kopecký:
U NYY se peru s tím, že kabel je fyzicky černý. OK, dám ZŽ smršťovačku, ale kabel zůstane černý.
Citace: Vlado Konrád 13.09.2023, 17:30
Napríklad NYY + oko + zmršťovačka s lepidlom
http://www.prekab.sk/pdf2/nyy.pdf
Tomáš Kopecký:
Teď se zeptám hloupě, ale proč by spoj a vodič ochranného pospojování měly být zkoušena na plný bleskový proud?
Citace: Milan Hudec 13.09.2023, 21:23
UV je to poslední....
Potřebujete propoj, který nezoxiduje v oku (příložkový/lisovací systém) + oko se bude chovat neutralně ke konstrukci + bude případně zkoušeno na plný bleskový proud.