Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?

<< < (8/8)

Petr Liskar:
Citace: Martin Kurka  12.09.2023, 14:46

Snímání přítomnosti sítě před elektroměrem by asi šlo jedině udělat přímo tak... [..]


Za starých dobrých časů mely UPS (nejen) značky APC komunikační sériové rozhraní, přes které bylo možno stav UPSky monitorovat a v případě běhu na baterky instalovaný daemon dokázal korektně ukončit chod serveru.
V nynějších dobách mají UPSky komunikaci přes ethernet a příslušných daemonů, které na základě komunikace přes SNMP dokážou chod stroje ukončit, existuje přehršel pro různé operační systémy.
Asi bych doporučil jít touto cestou, shození systému doporučuji řešit podmínkou "výpadek a zároveň nízká kapacita AKU"...

Jan Yossarian:
Citace: Petr Liskar  12.09.2023, 15:40

Za starých dobrých časů mely UPS (nejen) značky APC komunikační sériové rozhraní, přes které bylo možno stav UPSky monitorovat a v případě běhu na baterky instalovaný daemon dokázal korektně ukončit chod serveru.
V nynějších dobách mají UPSky komunikaci přes ethernet a příslušných daemonů, které na základě komunikace přes SNMP dokážou chod stroje ukončit, existuje přehršel pro různé operační systémy.
Asi bych doporučil jít touto cestou, shození systému doporučuji řešit podmínkou "výpadek a zároveň nízká kapacita AKU"...


Pane Liškaři,
toto jsem mu navrhoval již v úvodu. Ale pak mi připomněl, že pokud spustí déle trvající proces a zjistí, že není hlavní napájení tak zruší vše co nepotřebuje nebo třeba ani delší procesy nezačíná. Ale jak jsem psal v úvodu, přestěhování do domácího prostředí má zcela jiné rozměry, než v prostorách, kde jsme nyní. Na druhou stranu ušetří každý den dvě hodiny na cestách. Jen ty výpadky mu tak dělají neplechu. Ale dnes uř říkal, že se přesune přes ulici k firmě, která má obrovské "fotovoltaické přebytky" ...  (dance)

Petr Liskar:
Citace: Jan Yossarian  12.09.2023, 16:27

Ale jak jsem psal v úvodu, přestěhování do domácího prostředí má zcela jiné rozměry, než v prostorách, kde jsme nyní. Na druhou stranu ušetří každý den dvě hodiny na cestách.

Nevidím odlišnost rozměru. Pokud je potřeba, aby na dotyčné věci běžely nějaké procesy i v době nepřítomnosti osádky, je optimální řešení dotyčnou věc přestěhovat do housingu.
Řešit, zda je výpadek před jističem, nebo za, a podle toho řešit shutdown, mě připadá dost nesmyslný,  zvláště v případě,  kdy na místě osádka je.

Jan Yossarian:
Citace: Petr Liskar  12.09.2023, 23:15

Nevidím odlišnost rozměru. Pokud je potřeba, aby na dotyčné věci běžely nějaké procesy i v době nepřítomnosti osádky, je optimální řešení dotyčnou věc přestěhovat do housingu.
Řešit, zda je výpadek před jističem, nebo za, a podle toho řešit shutdown, mě připadá dost nesmyslný,  zvláště v případě,  kdy na místě osádka je.


Pane Liškaři,
vaše příspěvky čtu rád a je jasné, že jste v tomto ohledu v obraze. I když se kolem nás všechno mele kolem digitalizace, cloudových řešení, tak bohužel my, někteří dělníci musíme stále používat on-premise alternativu protože jsme zaměstnanci. A také proto někteří z nás zde nemohou vypláznout své příjmení, protože koncern ...
Toto téma jsem otevřel proto, že mne zajímalo, zda má detekce přítomnosti napětí v neměřené části nějaké řešení. Řešit kolegovu situaci opravdu není má starost.
 (drinks)

Milan Hudec:
Jak se posuzuje NO v případě omotání kabelu několika závity vodiče, oproti zemi ledku celkem spolehlivě rozsvítím.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana