Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?

(1/3) > >>

Daniel Ulrich:
Projekt uvádí, že v truhlárně má být provedena instalace kabeláže minimálně pod 10 mm omítkou s přístroji IP55. Prakticky není možné provést podomítkové vedení. Jak bych měl postupovat? Když povrchové vedení není v projektu povolené a podomítkové není možné? V projektu jsou povrchové strojky - zásuvky a vypínače. Mohl bych použít pancéřované trubky + krabice, které by sloužili ne na rozboční, ale jen na provlíknutí kabelů - křížení. Případný výstup by byl zadělán protipožárním tmelem. Šlo by to tak? Popř. navrhněte jiné řešení.

Moderátor - Původní nesmysl zněl "Instalace v truhlárně na povrchu?".

Jan Franěk:
A co zkusit oslovit svého projektanta?

Všeobecně je zde problém s ukládáním prachu a jeho množstvím. Určitě se nechá najít řešení i jiný způsob než pod omítku, ale opravdu bych radil konzultaci s projektantem

Václav Třetí:
Ať projektant zdůvodní svůj požadavek. A proč nejde udělat kabeláž pod omítkou?

Jirka Š. Svejkovský:
Odhaduju, že to kolega zdůvodní hasičskou normou ČSN 73 0848, čl. 4.2.5.

Tento požadavek se ovšem týká pouze kabelů, které při požáru musí zůstat funkční a nemají zajištěnou vlastní funkční integritu. Tedy Total-stop, EPS a podobně.
Obejít se to dá použitím kabelů (a tras) s funkční integritou při požáru min. P15.

Daniel Ulrich:
Konstrukce stěn neumožňuje kabely zasekat, proto hledám jiné řešení - je to nějaký bytelný železobeton či co.

Dle projektu: Všechny elektrické vodiče a kabely jsou vedeny pod omítkou s krytím min 10 mm resp. v drážkách ve zdivu. Toto provedení vodičů a kabelů vyhovuje dotčeným částem č. 12.9.2 a 12.9.3 ČSN 730802 a elektrická zařízení (vodiče a kabely) se požárně neposuzují. Elektrrická zařízení neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu.

Ale je pravda, že bude lepší oslovit projektanta. Z pohledu investora to ale bude finančně nákladnější, kdyby se předělával projekt.