Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?

<< < (2/2)

Jan Franěk:
Citace: Martin Kurka  31.08.2023, 16:42

Spínání LED světel a zářivkových svítidel s kompenzačním kondenzátorem je rozdíl.


Ano kolego, to samozřejmě vím a  (poklona)  za opravu  (drinks)

Náhoda tomu chtěla že jsem právě dohledával stykač pro spínání LED světel a nedostatečně se soustředil na ten text. Tak se mi to tam prostě nějak vloudilo  o:-)

Nicméně vložený odkaz na  článek měl hlavně tazateli značně otevřít obzory v tomto ohledu a to bylo z mého pohledu to hlavní. Aby nemusel vyštípávat kondíky ve světlech, což je hloupost a nechápu, že by o tom mohl odborník vůbec jen uvažovat.

Václav Třetí:
Nové výrobky a nové technologie nám stále přinášejí nové otázky a odpovědi nebývají jednoduché. Oč býval svět jednodušší před 40. léty. Dnes není místo pro rutinní řešení. Problémy se musí důkladně prozkoumat a řešení rozmyslet a popřípadě prodiskutovat s kolegy, nejlépe zde na Elektrice. Člověk se musí stále učit i ve vyšším věku, jinak to nejde.

Kolega Kurka to velice precisně popsal a vysvětlil s odhalením všech temných a nejasných stránek problému. Určitě by si zasloužil velkou medaili za edukaci náhodných tazatelů a ostatních kolegů.

Milan Hudec:
Zde bych si dovolil p.Kurku ještě poprosit o názor na kontakty ABB 35303-10
Pamatuji, že se s ním spínalo "kde co",  včetně souborů zářivkových těles, motorů....,  a fungují mnohdy dodnes.

Martin Kurka:
To jsou totiž spínače z období, kdy bylo na kontakty povoleno kadmium a AgCd slitina kontaktů se používala celkem běžně. Navíc z dnešního hlediska jsou kontakty mnohonásobně předimenzovány . Jestli tyto spínače měly kontakty AgCd ale jen tuším, musel bych se zeptat pamětníků z Elektropragy, kteří zažili dobu bakelitovou a glazovanou porcelánovou.

Kadmium působí dobře na odolnost proti svařování výkonových kontaktů a jejich opalování . Takový stykač se svařenými kontakty po zkratu v obvodu je docela velký průšvih. Mnohdy je i záludný, slepené jsou dva silové kontakty po mezifázovém zkratu a ostatní jsou v klidovém stavu tak jak by měly být při odpadlém stykači nebo relé.
Na základě těchto průšvihů je u bezpečnostních obvodů strojů  požadováno nucené vedení kontaktů jak u stykačů tak u relé tak i u tlačítek nouzového zastavení. U těchto typů spínacích prvků zůstavají všechny kontakty ve stavu klidovém, nebo pracovním i po svaření kontaktů. A na konstruktérech je pak aby fikaným zapojením kontrolovali, zdali se nestalo svaření kontaktů a tak zamezili použití stroje s touto poruchou (nedovolit znovuzapnout atd.)

Výrobci kontaktů velmi dlouho hledali náhradu za  AgCd slitinu až dospěli k AgSnO2 slitině s poměry, která teprve AgCd nahradila. Dnes se dá říci, že se to technologům povedlo namíchat tak, že AgSnO2 asi i předčí AgCd kontakty v odolnosti proti svařitelnosti a v odolnosti vůči velkým rozběhovým proudům.

(Obdobný úspěch se podle mne zatím podařil jen s odřenými zády u RohS pájení pro náhradu pájek s olovem a podařil se jen někde ).



Milan Hudec:
Dě ku ji vám za vysvětlení, vaše znalosti jsou neuvěřitelné.