Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
Jan Franěk:
Citace: Martin Kurka 31.08.2023, 16:42
Spínání LED světel a zářivkových svítidel s kompenzačním kondenzátorem je rozdíl.
Ano kolego, to samozřejmě vím a (poklona) za opravu (drinks)
Náhoda tomu chtěla že jsem právě dohledával stykač pro spínání LED světel a nedostatečně se soustředil na ten text. Tak se mi to tam prostě nějak vloudilo o:-)
Nicméně vložený odkaz na článek měl hlavně tazateli značně otevřít obzory v tomto ohledu a to bylo z mého pohledu to hlavní. Aby nemusel vyštípávat kondíky ve světlech, což je hloupost a nechápu, že by o tom mohl odborník vůbec jen uvažovat.
Václav Třetí:
Nové výrobky a nové technologie nám stále přinášejí nové otázky a odpovědi nebývají jednoduché. Oč býval svět jednodušší před 40. léty. Dnes není místo pro rutinní řešení. Problémy se musí důkladně prozkoumat a řešení rozmyslet a popřípadě prodiskutovat s kolegy, nejlépe zde na Elektrice. Člověk se musí stále učit i ve vyšším věku, jinak to nejde.
Kolega Kurka to velice precisně popsal a vysvětlil s odhalením všech temných a nejasných stránek problému. Určitě by si zasloužil velkou medaili za edukaci náhodných tazatelů a ostatních kolegů.
Milan Hudec:
Zde bych si dovolil p.Kurku ještě poprosit o názor na kontakty ABB 35303-10
Pamatuji, že se s ním spínalo "kde co", včetně souborů zářivkových těles, motorů...., a fungují mnohdy dodnes.
Martin Kurka:
To jsou totiž spínače z období, kdy bylo na kontakty povoleno kadmium a AgCd slitina kontaktů se používala celkem běžně. Navíc z dnešního hlediska jsou kontakty mnohonásobně předimenzovány . Jestli tyto spínače měly kontakty AgCd ale jen tuším, musel bych se zeptat pamětníků z Elektropragy, kteří zažili dobu bakelitovou a glazovanou porcelánovou.
Kadmium působí dobře na odolnost proti svařování výkonových kontaktů a jejich opalování . Takový stykač se svařenými kontakty po zkratu v obvodu je docela velký průšvih. Mnohdy je i záludný, slepené jsou dva silové kontakty po mezifázovém zkratu a ostatní jsou v klidovém stavu tak jak by měly být při odpadlém stykači nebo relé.
Na základě těchto průšvihů je u bezpečnostních obvodů strojů požadováno nucené vedení kontaktů jak u stykačů tak u relé tak i u tlačítek nouzového zastavení. U těchto typů spínacích prvků zůstavají všechny kontakty ve stavu klidovém, nebo pracovním i po svaření kontaktů. A na konstruktérech je pak aby fikaným zapojením kontrolovali, zdali se nestalo svaření kontaktů a tak zamezili použití stroje s touto poruchou (nedovolit znovuzapnout atd.)
Výrobci kontaktů velmi dlouho hledali náhradu za AgCd slitinu až dospěli k AgSnO2 slitině s poměry, která teprve AgCd nahradila. Dnes se dá říci, že se to technologům povedlo namíchat tak, že AgSnO2 asi i předčí AgCd kontakty v odolnosti proti svařitelnosti a v odolnosti vůči velkým rozběhovým proudům.
(Obdobný úspěch se podle mne zatím podařil jen s odřenými zády u RohS pájení pro náhradu pájek s olovem a podařil se jen někde ).
Milan Hudec:
Dě ku ji vám za vysvětlení, vaše znalosti jsou neuvěřitelné.
(poklona)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana