Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?

(1/2) > >>

Rudolf Náprstek:
Běžná relé která používám mají problém spínat zářivky, tedy spíš odpojovat, kdy jen po pár sepnutí dojde ke zpečení kontaktů. Chápu že je to použitím kondenzátoru v zářivkách. A "řešením" je odstranění onoho kondenzátoru. Ale jestli tomu rozumím správně - ve zkratce - bude zářivkou protékat jalový proud = zvýšená spotřeba, což je samozřejmě nežádoucí.
Existuje nějaké řešení relé vhodné pro zářivky?

Jan Franěk:
Citace: Rudolf Náprstek  30.08.2023, 23:19

Běžná relé která používám mají problém spínat zářivky, tedy spíš odpojovat, kdy jen po pár sepnutí dojde ke zpečení kontaktů.


ANo, je to tak. Už dlouhou řadu let se probírá nejen zde na fóru, že jsou nějaké druhy zátěží a spínací prvek musí těmto druhům odpovídat. Nefunguje prostý přepočet zátěže na proud. Viz tabulky druhů zátěží které snadno dohledáte třeba na internetu.

Citace: Rudolf Náprstek  30.08.2023, 23:19

A "řešením" je odstranění onoho kondenzátoru.


Tak to mne opravdu zarazilo. To fakt myslíte vážně??  :( (box) (norm)

Citace: Rudolf Náprstek  30.08.2023, 23:19

Existuje nějaké řešení relé vhodné pro zářivky?


Existuje jich celá řada. Například správně vybrané polovodičové relé, nebo i stykače. Stačí napsat spínání LED světel a vypadne na vás toho hromada.

Ale nejprve doporučuji pročíst například tento článek

https://elektrika.cz/data/clanky/spinani-ruznych-zatezi

Jiří Schwarz:
Jen bych si dovolil připomenout rozdíl mezi relé a stykačem
Relé má jeden bod, kde se okruh rozpojuje, stykač zpravidla rozpojuje (a spíná...) ve dvou bodech, je proto lepší proi spínání a především pro vypínání zátěží, kde dochází k hoření oblouku

Pak kromě volby spínacího prvku je možné ještě situaci vylepšít použitím nějakého prvku pro omezení indukovaného napětí (nejjednodušší je RC člen)

Václav Třetí:
Pro spínání větších příkonů zářivek s induktivními předřadníky a kompenzací kondenzátory je vždy třeba používat stykače patřičné kategorie, relé to nevydrží.

Odstraněním kompenzačních kondenzátorů dojde k přetěžování rozvodů jalovým proudem.

 Problém se spínáním zářivek je ještě o něco větší proto, že při zapnutí se připojí kompenzační kondenzátory okamžitě a teprve s určitým zpožděním začne proces startování zářivek, kdy se teprve začne uplatňovat induktivní charakter tlumivky.

Martin Kurka:
Citace: Jan Franěk  31.08.2023, 11:43


Existuje jich celá řada. Například správně vybrané polovodičové relé, nebo i stykače. Stačí napsat spínání LED světel a vypadne na vás toho hromada.


Spínání LED světel a zářivkových svítidel s kompenzačním kondenzátorem je rozdíl.

Spínání zářivek je speciální kategorie spínání AC-5a.
To znamená, že takové relé musí mít kontakt, který pro tuto kategorii AC-5a vyhovuje a kterému snížíme jeho zatižitelnost cca 6x proti tomu co by tento kontakt vydržel pro spínání odporové zátěže (AC-1).

Prakticky:
- Musí se použít relé s kontakty AgSnO2
- Musí to být relé u kterého je uveden typ Inrush Relay (relé pro velké rozběhové proudy)
- Relé na 16A AC-1 smíme zatížit zářivkami o souhrnném proudu max.3A
- Relé na 12A AC-1 smíme zatížit zářivkami o souhrnném proudu max. 2A
- Menší relé než na 10A AC-1 je nepoužitelné

Pokud potřebujeme spínat halu s více zářivkami napájenou třeba i trojfázově je třeba použít více relé, nebo použít stykače pro spínání kompenzačních kondenzátorů. Ty mají paralelní předkontakt který spíná malý odpor přes který se kondenzátor nabije než sepne hlavní kontakt. Tyto stykače si však výrobci nechají dobře zaplatit.

Zato Inrush relé jsou běžná a poměrně levná, protože jsou jich plné různé radarové a PIR snímače, soumrakové spínače, schodišťové spínače apod.

Jestli spínáte jen malé množství zářivek, do celkového součtu kompenzačních kondenzátorů 14 μF, pak v každém případě vyjde levněji inrush relé v patici na DIN lištu - patice má výhodu ve snadné výměně relé. Ona je totiž při spínání AC-5a životnost  jen několik tisíc cyklů (u zářivek se nepočítá s  častým spínáním).

Moderní Inrush relé má v AC-5a větší životnost, než běžný průmyslový stykač. Běžný instalační stykač je pro spínání AC-5a naprosto nevhodný.

Poznámka: (Průmyslový stykač má uváděný proud v AC-3, instalační proud v AC-1 a instalační mnohdy ani spínání v AC-3 nebo AC-4, (které se přibližuje AC-5a) nemá povolen.
Výrobci průmyslových stykačů upravili některé moderní řady svých výrobků na vyšší rozběhové proudy, protože úsporné asynchronní motory IE2 a IE3 stykače při tvrdém rozběhu trápí a motory IE4 devastují tak, že je nutné je napájet z frekvenčního měniče nebo softstartéru. Upravené stykače pro motory IE3 a  IE4 už spínání zářivek přežijí. )

Inrush relé jsou výhodná i pro spínání halogenových žárovek,  elektronických předřadníků, LED žárovek a spínaných zdrojů LED svítidel (tam je to jiná kategorie spínání a inrush proudy jsou menší)