Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
slower:
Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
Zemnič (pásek FeZn 30/4mm) bývá uložen na dně kabelové rýhy rozvodu VO v zemině. Na tento zemnič se drátem FeZn d10 připojil příslušný sloup (přes svorku SP - slouží pro hromosvod) a zemnič slouží také k přizemnění středního vodiče PEN rozvodu VO dle ČSN 33200-4-41 a ČSN 332000-5-54.
Zajímá mě praktické provedení u stožárové svorkovnice, která má krytí min. IP43 a má dvojitou izolací. Přívod do svorkovnice máme např. 4x10 (TN-C) a potom do svítidla 3x1,5 (TN-C-S).
Ten bod rozdělení uzemníte drátem CYY 10 na svorku SP?
viz. příloha.
opatovice64:
Přizemnění středního vodiče PEN ??
Václav Třetí:
Citace: opatovice64 02.09.2023, 19:06
Přizemnění středního vodiče PEN ?
PEN není střední vodič!
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: opatovice64 02.09.2023, 19:06
Přizemnění středního vodiče PEN ?
Vaše rozhořčení chápu. Teď ještě to řešení. Máte nějaké?
Citace: slower 30.08.2023, 14:00
Ten bod rozdělení uzemníte drátem CYY 10 na svorku SP?
Ano, tak bych to udělal.
Jiří_Hrubý:
A teď ještě jak tam ten drát navíc narvat a neporušit těsnění.
Svorkovnice v krytí, které jsem kdy viděl, měly vždy pouze dva vstupy na smyčku.
Přizemnění stožárů má bezpečnostní význam samo o sobě, zaměřil bych se tedy především na kvalitu jeho provedení (často to lopaty ojebávají) a přizemnění PEN bych řešil stejně jako u kabelových sítí.
Zemnit za každou cenu rozdělení na jednapětce mědi, nepovažuji za něco, na čem stojí vesmír.
Obecná zásada je, zemnit bod rozdělení tam, kde může přerušením přívodního PEN vzniknout bezpečnostní riziko a tím přizemněný kandelábr se svorkovnicí tř.II a dnes často už i lamp ve tř.II tak moc nehrozí.