Autor Téma: Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?  (Přečteno 5526 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 23.08.2023, 08:36 »

Citace: Jan Franěk link=topic=48456.msg379797#msg379797 díky přesahu střechy a dalším opatřením, bude uložen ve velmi



[/quote
S tou střechou je to veeelice dobrá úvaha Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.08.2023, 08:42 »

Môžete byť prosím viac konkrétny?..
Viete uviesť napr. nejaké reálne riziká z praxe,?…

Šlo mi opravdu o typ vodiče. Pokud setříte každou korunu, tak můžete použít TREMIS Z217 a možná to dělá i někdo další. A nejde o rizika či nesoulad s normou, ale o to, že je to zbytečná špinavá práce a ve výsledku to nejspíš bude i dražší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 23.08.2023, 08:52 »

.... A nejde o rizika či nesoulad s normou, ale o to, že je to zbytečná špinavá práce a ve výsledku to nejspíš bude i dražší.

Souhlas. Zpravidla se ukazuje, že normové řešení bývá ve finále to nejlevnější. Tedy pokud to má být provedeno dobře. Nejde jen o materiál, ale spoustu času a práce navíc, někdy ještě s pochybným výsledkem.

S tou střechou je to veeelice dobrá úvaha Afro

 na zdravi Taková pochvala, začínám se červenat   angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 23.08.2023, 09:13 »

Nic, je to v pohodě. Musíte si uvědomit, že největší problémy s korozí (místo kde to nejčastěji uhnije) jsou přechody mezi jednotlivými materiály. Například beton zem, nebo země vzduch. I proto norma jasně určuje v jaké vrstvě betonu musí pásek ležet.

Ještě musím doplnit.

Proto normy myslí i na tyto přechody mezi materiály a ty musí být dodatečně ošetřeny. Velmi často se na to zapomíná  podivej,  přestože jsou v normách i délky nutného ošetření okolo těchto přechodů. Proto je velmi dobrým řešením, použít na vývod od zemniče ten poplastovaný drát. Eliminuje to mnoho montážních chyb a nutnost dodatečných prací s ošetřováním těchto přechodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.08.2023, 10:19 »

Ještě musím doplnit.

Proto normy myslí i na tyto přechody mezi materiály a ty musí být dodatečně ošetřeny. Velmi často se na to zapomíná  podivej,   přestože jsou v normách i délky nutného ošetření okolo těchto přechodů. Proto je velmi dobrým řešením, použít na vývod od zemniče ten poplastovaný drát. Eliminuje to mnoho montážních chyb a nutnost dodatečných prací s ošetřováním těchto přechodů.
Já tento typ drátu moc rád nemám, na řezu se musí ošetřit zinkem, při odizolování do zinku taky škrábnu, pokud se plast při manipulaci odře, což se prostě stane, tak žádná estetická krása.....
Pro nás lajdáky byl stvořen nerez tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 23.08.2023, 12:04 »

To je také teoretické téma, jak jsem napsal před chvílí. Někdo něco zakope do země, bez znalostí problematiky, jenom proto, že kope okolo domu a myslí si, že má uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 23.08.2023, 13:22 »

nejakú predprípravu pre bleskozvod,
Čo presne je prosím v odpovedi č.4 v rozpore s 62305kou..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 23.08.2023, 14:36 »

Jak spolu souvisí citace a pod ní napsaný dotaz v příspěvku #24?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 23.08.2023, 15:02 »

... poplastovaný drát. Eliminuje to mnoho montážních chyb a nutnost dodatečných prací s ošetřováním těchto přechodů.
Dodatečné ošetření je problém:
Na vzduchu to zachráníš
V zemi to zpravidla neodhrabeš tak moc, a při zahrabování se dá nátěr poškodit
V betonu to po zalití už nezachráníš, nezměníš
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 23.08.2023, 15:43 »

Jak spolu souvisí citace a pod ní napsaný dotaz v příspěvku #24?
Otázka a debata je o využití drenážneho výkopu pre časť budúceho obvodového zemniča..o tom citát..
A mňa v tejto súvislosti len zaujíma, že či je uloženie predprípravy popísané v príspevku č.4 v dajakom rozpore s normou,.. resp. čo bráni takúto predprípravu zahrnúť do budúceho projektu...
Nevidím totiž nič mimoriadne na tom, keď niekto uvažuje dopredu, a chce sa poradiť...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 23.08.2023, 18:04 »

Nevidím totiž nič mimoriadne na tom, keď niekto uvažuje dopredu, a chce sa poradiť...

Naopak to je mimořádné. Ne každý to má v hlavě správně srovnáno a takto uvažuje. Nicméně je to odborná práce a vyžaduje to nějaké znalosti. Proto se snažíme od začátku směrovat tazatele k tomu aby se poradil s projektantem, který mu pomůže s řádným návrhem tak, aby čas a investice do zemniče věnované, dávaly nějaký smysl. Podle projektu si to pak může klidně uložit sám. Základní informace na co si dát především pozor, zde už také dostal. Ale mi neznáme konkrétní místní podmínky a tak jsou všechny odpovědi pouze ve všeobecném duchu.  Tedy se nejedná o návrh řešení konkrétního místa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 23.08.2023, 19:16 »


Nevidím totiž nič mimoriadne na tom, keď niekto uvažuje dopredu, a chce sa poradiť...


Myslet dopředu je správné a může to zajistit úsporu práce.

 Já se jen obávám toho, jak odborně bude uzemnění provedeno. Ono to není jen o hodnotě ohmického odporu. Je třeba zajistit dostatečný odstup od objektu a správné křížení (popř. souběh) s inženýrskými sítěmi (pokud jsou v blízkosti),  správné nasvorkování a ochranu před korozí, vývody k hromosvodu, k MET. To bývají problémová místa i v případě, že to provádí některé firmy. Je třeba také zohlednit půdní podmínky (skála, jíl, písek...). Chce to vidět a chce to projekt
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 23.08.2023, 19:43 »

99 zo 100 uzemňovačov sa odborníkov na nič nepýta, a rovno uzemňujú jak ich napadne..
No ak si niekto dá námahu, že tu opíše svoj problém, tak je vidno že sa chce správať zodpovedne, a myslím že si za svoju snahu zaslúži niečo viac jak len „zavolajte si projektanta“, .. to určite vie aj bez nás..
Nijaký projekt sa v nijakej diskusii samozrejme aj tak neurobí,..a ten čierny rámeček s „upozornením!“ nad každou stranou debaty myslím každému odkazuje dosť jasne, že o čom sú debaty na nete...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 23.08.2023, 20:05 »

Pro pana Lovackého ještě jednou.

Snaha poradit byla a domnívám se že i dost velká. Nicméně bylo by nezodpovědné a hloupé řící takto to má přesně být, když nikdo z nás neví, jaké jsou místní podmínky.

Myslím si že :
1 - Bylo poskytnuto dost informací pro to, aby se tazatel mohl rozhodnout a vybrat
     si svou cestu - která to bude je na něm
2 - Můžete mu klidně poradit více sám, nikdo vám v tom přece nebrání. Nechápu
     proč se to snažíte "hodit" na nás
3 - Pokud ví že má oslovit projektanta, tak proč se ptá zde? Spíše dostal dost
    informací k tomu aby pochopil, že kvalitnímu provedení předchází kvalitní projekt
    nebo návrh a tomu předchází seznámení se s konkrétními místními podmínkami.
    Jinak je to jako by jste chtěl opravit motor, bez toho aniž by jste znal příčinu
    poruchy Pak obvinil servis z toho, že jsou neochotni poradit  podivej když
    motor ani neviděli

Dodatečné ošetření je problém:
Na vzduchu to zachráníš
V zemi to zpravidla neodhrabeš tak moc, a při zahrabování se dá nátěr poškodit
V betonu to po zalití už nezachráníš, nezměníš

Ano, právě proto volím drát v plastu Jirko  na zdravi 

Jinak to co je správně uložené v betonu mě moc nemusí zajímat. Vydrží to neskutečně dlouho  tanecek  Záměrně nepíši o tom, když to zedníci pohodí na dno výkopu pro základy, v silném rozporu s normami a zdravým rozumem. TO je trochu jiná písnička
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 24.08.2023, 07:17 »

Nechcem sa tu zbytočne rozpisovať, ale všimnite si p. Franěk pár faktov..:
1. Môj príspevok č. 4 sa niesol v tom istom duchu ako č.3,..a tým som za seba v podstate skončil..
2. Od príspevku č.9 reagujem už len na pripomienky kolegov,..je slušné odpovedať, resp. vysvetliť svoj postoj..
3. Ak sa p. Švorc ozve a upresní svoju situáciu, môžeme pokračovať...
4. V tejto chvíli s vami plne súhlasím,.. ďalej už nie je o čom.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #33 kdy: 24.08.2023, 08:19 »

Stále jsem se nedočetl důvod, proč musí být zemnič uložen v min. vzdálenosti 1m od základu objektu. Že je to v ČSN mě nezajímá. Zajímá mě proč.
Tak schválně. Kdo se trefí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
mebs
« Odpověď #34 kdy: 24.08.2023, 14:08 »

Obecně, aby byl zajištěn odpovídající odpor uzemňovací soustavy. V konkrétních případech lze doplnit o omezení krokového napětí, omezení poškození základů stavby nebo omezení koroze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 24.08.2023, 14:16 »

Stále jsem se nedočetl důvod, proč musí být zemnič uložen v min. vzdálenosti 1m od základu objektu. Že je to v ČSN mě nezajímá. Zajímá mě proč.
Tak schválně. Kdo se trefí?
Bo kolem základů je suť, tato jednak špatně vede, a jednak je korozetvorná.
Kdybychom hodně spekulovali, tak el.chem. reakce s výztuží v betonu.
Dále se nabízí neporušení tvaru bleskové kaverny materiálem základů v případě, že se jedná o černou vanu.
Dále teplo ze stavby vysušující půdu, onen nedostatek deště zmiˇovaný Honzou Fraňkem, a dalších milion důvodů.
Horáci, mám bludišťáka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?