PŘÍBĚH: Dvakrát měř, jednou řež
Tým Elektrika:
PŘÍBĚH: Dvakrát měř, jednou řež
Během dílenské praxe na elektrotechnic kém učilišti měli studenti za úkol provést úpravu elektroinstala ce v kanceláři ředitele. I přes zdánlivou rutinu a bezpečnostní opatření se ale objevily komplikace. Jaký je význam dvojité kontroly a proč je důležité neopomenout žádný detail? Tento vzpomínkový příběh odhaluje napětí a důležitost dodržování bezpečnostních postupů v elektrotechnic e.
Související ...
... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
PŘÍBĚH: Dvakrát měř, jednou řež
Radek Luža:
Pro prvotní měření využívám bezkontaktní zkoušečku, následně SN-4 a až po těchto měřeních na to jdu dotykem rukou, měření není nikdy dost.
I zkoušečka může selhat.
Ohledně toho mistra:
Něco podobného už sem slyšel někdy v roce 2003 od mého mistra na učňáku, v nějakém kravíně zapojovali dva učni dopravník výkalů poháněný dvěma motory a každý byl na opačné straně této haly, ovšem napájeno jedním přívodem, rychlejší zdatnější učeň měl brzy hotovo a sdělil mistrovi, mám zapojeno, můžeme spustit, teď už si nevspomínám na detajly jeho vyprávění ale proběhl start obou motorů, kdy pomalejší učeň zrovna dotáhnul poslední svorku na motoru a pouze oklepaně řekl "pane mistr, ono se to rozjelo".
Ten samý mistr vyprávěl další nepříjemnou příhodu, která se odehrála:
Úkol zněl, natřít šíny vn v jedné kobce, učeň se jal plnění úkolu ale po chvíli přišel za mistrem s nechápavým pohledem mu sdělit že je to nějaké divné, mistr se přišel podívat a učeň mu předvedl jak se ty chlupy na štětci nějak divně rozpleskávají, naštěstí se nikomu nic nestalo, prostě natíral šíny pod napětím 22KV.
Poslední info od tohoto mistra k tomuto tématu pochází z dob kdy sloužil na vojně u spojařů, měl tam kolegu, který závadu na telefonním rozvodu (myslím že to bylo dříve v analogovém rozvodu něco kolem 60V) testoval jazykem, ale ten zmíněný mistr si to vždy měřil alespoň jednoduchou fázovkou a ejhle, na telefonním rozvodu byla fáze, mazáci si chtěli uvařit kafe a tak si to prohnali přes ty telefonní rozvody.
Ještě že to netestoval ten co měří jazykem :-D
Michal Čeleda:
Pokud se dotýkal jen fáze NEBO jen ostatních vodičů, měl správnou obuv, ... a pokud byl zvyklý/necitlivý k hodně malým proudům, nemusel nic cítit. Ale je to jen dohad.
Jan Franěk:
Vždy jsme se učili
VYPNI – ZAJISTI – ODZKOUŠEJ – UZEMNI A ZKRATUJ – ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ části
Při zkoušení jsem se naučil postup, který se mi mnohokrát oplatil. Vezmu zkoušečku (je jedno jakou) a vyzkouším jí na živé části a pak na požadovaném okruhu. Tím eliminuju možné chyby, problém s ulomeným hrotem, zlomeným kabelem a podobně.
Citace: Michal Čeleda 21.08.2023, 15:29
Pokud se dotýkal jen fáze NEBO jen ostatních vodičů, měl správnou obuv, ... a pokud byl zvyklý/necitlivý k hodně malým proudům, nemusel nic cítit. Ale je to jen dohad.
O tom jestli přežijete rozhoduje mnoho "maličkostí", nad kterými se dopředu často ani nezamýšlíte.
Miroslav Minařík:
Citace: Michal Čeleda 21.08.2023, 15:29
Pokud se dotýkal jen fáze NEBO jen ostatních vodičů, měl správnou obuv, ... a pokud byl zvyklý/necitlivý k hodně malým proudům, nemusel nic cítit. Ale je to jen dohad.
Když si vzpomenu na džungli různě koukajících vodičů na Vysokých pecích ve Vítkovicích (při rekonstrukcích) tak byl nebezpečný jakkoliv barevný vodič. Když jsi netušil odkud vede ... Protože ne vždy bylo čím měřit, vždy se nejdřív odizolovaným koncem vodiče škrtlo o něco kovového kolem. A že tam toho bylo :-)
Ale ty časy asi už nebudou, všude je vzorně vše popsáno, potištěno a pracovníci nosí přilby, brýle, roušky, galoše, montérky ze žurnálu a především dielektrické rukavice. Tedy to jsou ti, co je fotí někdo z marketingu. My víme, že skutečně pracující elektrikář je chlupatej, neoholenej, nosí spocenýho vasila a možná už nekouří!