Jak zábránit kolísání napětí v chatě?

<< < (5/5)

Rozmahel Vladimír:
Je to samozřejmě podle místních podmínek.
Byl jsem na dražbě chaty na Vranově a tam jsou u chat normální HDS a chaty mají fakturační elektroměry. To vše staré jako Metuzalem, ale funkční...
Citovaná vyhláška se dle mého soudu vztahuje i na tyto rozvody.
Tazatel uvádí 1 fázový odběr, přdpokládám, že mu chodí faktura za el.en.
Tudíž je nutno vyjít z místních podmínek...

Václav Třetí:
Já pamatuji a znám chaty, kde je ještě dodnes fakturační elektroměr uvnitř. Jsou to vyloženě chaty, nikoli bývalé trvale obývané chalupy. Už jich ale není moc, s elektroměry v oplocení se začínalo právě u chat zhruba v polovině 70. let.

Jiří_Hrubý:
V praxi jsou některé staré chatové osady energetické peklo. To, že mají HDS, ještě neznamená, že je ta HDS včetně přípojky distributora, elektroměry bývají v dřevěných či plechových bednách v oplocení, nebo v pilířcích slepených ze zbytků po stavbě chaty. Mají-li hlavní osadní elektroměr od distribuce, jsou mezi podružnými elektroměry nádherné muzejní kousky, některé pamatující monarchii.


Citace: Vlado Konrád  31.07.2023, 19:16

Písal som blbý spoj. Uzemnenie v TNC sieti má iný účel ako suplovať Zs siete. O spojoch 40 rokov starých a ich prevedení si nerobím ilúzie

Dobrá a rozsáhlá zemnící síť, dokáže suplovat PEN v půlce vesnice. To je vyzkoušeno a ověřeno půlročním provozem. A to nebylo pár chatek. Problémy se ukázaly až po zapnutí tepelek na podzim.
Takže ač souhlasím, že primárním účelem zemniče není vylepšení provozních, ale bezpečnostních parametrů sítě, do Zs se zemniče chca nechca započítávaji, bo jinak by se to jmenovalo vnitřní odpor.
Což je další parametr, který je dobré při diagnostice ověřit a porovnat s Zs.
Nově vybudovaný kvalitní zemnič, tedy parametry sítě zlepší, ale nikoli její přenosovou kapacitu.
O degradaci korozí v dlouhodobějším horizontu nepolemizuji, záleží hodně na vlastnostech půdy.