Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.07.2023, 09:55 » |
|
U staršího rozvodu v TN-C mě jakýkoliv spotřebič (zapnutý) znemožní změření izolačního stavu, L má pak "svod" na PEN a PEN bývá ještě někde "spojen se zemí"
Trochu lepší situace je u TN-C-S, tam už by rozvod za bodem rozdělení spojen se zemí být nikde neměl. Takže za vypnutým chráničem se dá izolační stav proti zemi změřit
Pokud je pro někoho 500V moc, norma připouští měření napětím 250V
Ale co nám prozradí měření izolačního stavu? U rozvodů něco naznačí, ale u připojených zařízení je to "sázka do loterie", protože některé části, komponenty se připojují až při různých režimech provozu a pokud se odpojují "dvoupólově", nemusí se to na izolačním stavu projevit. Více pak prozradí unikající proud při různých režimech
Stará pračka (myslím že to byl Siemens) několikrát "shodila" proudový chránič, izolační stav v desítkách MegaOhmů, v zásuvce bez chrániče proběhl celý prací cyklus. Kondenzátor u motoru měl prasklý obal a svod na kostru. Ale ten kondenzátor se pomocí relátek připojoval na jedno nebo druhé vinutí, takže při měření izolačního stavu v klidovém stavu se to naměřit nedalo
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.07.2023, 04:53 » |
|
Stará pračka (myslím že to byl Siemens) několikrát "shodila" proudový chránič, izolační stav v desítkách MegaOhmů, v zásuvce bez chrániče proběhl celý prací cyklus. Kondenzátor u motoru měl prasklý obal a svod na kostru. Ale ten kondenzátor se pomocí relátek připojoval na jedno nebo druhé vinutí, takže při měření izolačního stavu v klidovém stavu se to naměřit nedalo
To je běžný způsob zapojení u praček s asynchronním motorem. Motor při praní reversuje, aby se zvýšil prací efekt. Vinutí motoru (hlavní a pomocné) jsou stejná a běhový kondenzátor (8 až 20 uF) je připojen mezi ně. Programátor (jedno zda mechanický či elektronický) připojuje napájení dle potřeby. Je-li pračka v klidové poloze, není připojeno nic. Novější pračky používají motory komutátorové a reversace se provádí komutací přívodů ke kartáčům (uhlíkům). Tam žádný běhový kondenzátor není. V těchto typech praček zlobí pouze odrušovací kombinace, která je na vstupu a je připojena na přívod trvale. Pokud ta je vadná, tak se při měření isolačního stavu projeví. S tím jsem se setkal často, mnohdy dochází k výpadkům chrániče velice nepravidelně.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 28.07.2023, 17:38 » |
|
Ano ale na to je potřeba změnit metodiku a je otázka jestli vypovídací schopnost takového měření při běžném síťovém napětí bude dostatečná. ...
Je jedna řada UPS APC Izolační stavy se tam běžně měří kolem 2 MegaOhmů, je to dané použitými prvky pro ochranu proti přepětí A na webu výrobce je dohledatelné jakési vyjádření nebo návod že se nemusí měřit izolační stavy, že stačí ověřit unikající proud
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|