Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?

<< < (2/4) > >>

slower:
ano ale dnes máme LED svítidla, DALI svítidla...

Jiří Kantner:
Citace: slower  27.07.2023, 08:39

ano ale dnes máme LED svítidla, DALI svítidla...

Nové technologie s sebou nepřináší jen samá pozitiva. Měření izolačního odporu se provádí napětím, které není kamarádské k LED světelným zdrojům a nové světelné zdroje nejdou tak jednoduše rozbrat a rozpojit. Buď někdo vypracuje a prosadí jinou metodiku měření nebo bude potřeba odpojit pro takové měření veškeré světelné zdroje a regulátory. Další možnost je, že někdo prolobuje, aby takové měření pro získání revize není potřeba. Dnes tyhle úvahy vypadají zcela absurdně ale kdyby někdo před 40 lety přišel s tím, že fázový vodič nemusí být v zásuvce nalevo od kolíku....
to PUčko je hezký ale jak říkali kabeláři: MEGGER (ten ve dřevěné krabici a s klikou) ničím nenahradíš!

Jiří Schwarz:
U staršího rozvodu v TN-C mě jakýkoliv spotřebič (zapnutý) znemožní změření izolačního stavu, L má pak "svod" na PEN a PEN bývá ještě někde "spojen se zemí"

Trochu lepší situace je u TN-C-S, tam už by rozvod za bodem rozdělení spojen se zemí být nikde neměl. Takže za vypnutým chráničem se dá izolační stav proti zemi změřit

Pokud je pro někoho 500V moc, norma připouští měření napětím 250V

Ale co nám prozradí měření izolačního stavu? U rozvodů něco naznačí, ale u připojených zařízení je to "sázka do loterie",  protože některé části, komponenty se připojují až při různých režimech provozu a pokud se odpojují "dvoupólově",  nemusí se to na izolačním stavu projevit. Více pak prozradí unikající proud při různých režimech

Stará pračka (myslím že to byl Siemens) několikrát "shodila" proudový chránič, izolační stav v desítkách MegaOhmů, v zásuvce bez chrániče proběhl celý prací cyklus. Kondenzátor u motoru měl prasklý obal a svod na kostru. Ale ten kondenzátor se pomocí relátek připojoval na jedno nebo druhé vinutí, takže při měření izolačního stavu v klidovém stavu se to naměřit nedalo

Václav Třetí:
Citace: Jiří Schwarz  27.07.2023, 09:55



Stará pračka (myslím že to byl Siemens) několikrát "shodila" proudový chránič, izolační stav v desítkách MegaOhmů, v zásuvce bez chrániče proběhl celý prací cyklus. Kondenzátor u motoru měl prasklý obal a svod na kostru. Ale ten kondenzátor se pomocí relátek připojoval na jedno nebo druhé vinutí, takže při měření izolačního stavu v klidovém stavu se to naměřit nedalo



To je běžný způsob zapojení u praček s asynchronním motorem. Motor při praní reversuje, aby se zvýšil prací efekt. Vinutí motoru (hlavní a pomocné) jsou stejná a běhový kondenzátor (8 až 20 uF) je připojen mezi ně. Programátor (jedno zda mechanický či elektronický) připojuje napájení dle potřeby. Je-li pračka v klidové poloze, není připojeno nic. Novější pračky používají motory komutátorové a reversace se provádí komutací přívodů ke kartáčům (uhlíkům). Tam žádný běhový kondenzátor není. V těchto typech praček zlobí pouze odrušovací kombinace, která je na vstupu a je připojena na přívod trvale. Pokud ta je vadná, tak se při měření isolačního stavu projeví. S tím jsem se setkal často, mnohdy dochází k výpadkům chrániče velice nepravidelně.

Hynek Havliš:
Citace: Jiří Kantner  27.07.2023, 09:25

...nebo bude potřeba odpojit pro takové měření veškeré světelné zdroje a regulátory....


Jojo, pěkná teorie. Jednou jsem při VRZ u zákazníka lezl po žebříku, sundával kryty ze svítidel a měřil Z a izolační odpor. Chodili se na mě koukat z celé haly, že to ještě nikdy neviděli a co to vlastně dělám (jako že to je revize? To žádný RT nikdy nedělal) a to se jedná o "lepší" firmu, kde se revize od stolu moc nedělají.
No, mohl jsem si to dovolit, měl jsem tehdy v projektu čas a peníze navíc a revize mě neživí, ale že by se to dělalo běžně;)?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana