Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Václav Třetí:
S tím měl problém jeden kolega těsně na začátku 90. let. Elektrifikace asi 40 chat v údolí pod lesem kus od Sázavy. Stavěl se DT a kompletní rozvody po osadě. když byly postavené a osazené pilíře SP 5 a ER přijel technik a prohlásil, že jsou usazené nízko. Tak mu ukázali, že vždy je to nejméně něco přes 600mm (nerovný, svažitý terén). Technik se usmál a prohlásil, že tam bývá hodně sněhu a že to musí být minimálně 800mm. Rozebírali a přestavovali 14 pilířů a nebylo odvolání - neuspěli ani u nadřízeného tohoto technika, ani s tím, že to měl chtít hned na začátku!