Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?

(1/2) > >>

Filip Rada:
Zídka na hranici pozemku má výšku 1100mm. Rozvaděč nelze umístit jinam než do této zídky ani na ni, ani nikam jinam. Jde o přemístění elektroměru ze staré pozice (pro EG.D nepřístupné ve dvoře) na novou pozici (z důvodu pořízení FVE).

Lze na základě nějaké výjímky rozvaděč umístit do výšky 400mm nad zem - spodní hranu rozvaděče? Existuje případně nějaký dokument nebo je někde zaznamenáno, že toto lze?
ČEZ umožňuje určité odklony na základě konkrétní výjimečné situace po osobním jednání.
EG.D, pod které spadám nikoliv a netváří se, že by byl ochotný o jakékoliv výjimečné situaci jednat.

Václav Třetí:
Řešením je hledat nebo nechat udělat rozvaděč, který bude uspořádán "na ležato". Minimální výška nad terénem je určena s ohledem na nebezpečí vnikání vody a sněhu do rozvaděče. Je třeba také uvažovat potřebu provádění odečtu, aby u toho odečítač nemusel ležet - výška umístění číselníku elměru je také uvedena v připojovacích podmínkách, ta již není tak striktní..

Jiří_Hrubý:
Citace: Filip Rada  18.07.2023, 18:20


ČEZ umožňuje určité odklony na základě konkrétní výjimečné situace po osobním jednání.


Umožňuje, ale ne u venkovních rozvaděčů, tam je to dáno striktě, ostatně je to k dočtení v PP.
Ta vyjímka je pro případy např. paneláků, kde je problém s přechody na 3f a podobně.
Těch 600 mm je u venkovních ER dané minimum a pokud vím, Eon je v dodržování PP i připojování HDV mnohem důslednější a striktnější, než ČEZ a ví, proč tak činí.

Jaroslav Jonáš:
U ČEZu lze, v soiuladu s PP.

Jiří_Hrubý:
Hmm, tak tedy lze no...
Citace

ve venkovních instalacích musí být minimálně 600 mm. S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.,  požadovat umístění nad definovanou minimální výšku.