Kokám, že se do diskuze nikdo moc nehrne. Buď jsem špatně položil dotaz, nebo si to neumím vysvětlit.
Nehrne, protože ona je to otázka spíše na autorizovaného projektanta přívodu. Fakt se musí vše spočítat a ověřit.
Výrobce stroje si nadiktuje, na kterou soustavu se dá připojit. Jestli jen na 4-vodičovou, tak vám nezbude, než blízko stroje udělat přechodovou skříňku s bodem rozdělení. Podle požadavku výrobce to podle mne znamená, že ve stroji je připojovací svorka pro N redukovaná na 35mm2.
Ono při takových odběrech už bod rozdělení musí být místně uzemněn a to se v rozvaděči stroje dělá blbě, lepší je přizemnit vedle stroje ve zvláštní skříňce. Při těchto proudech i tato skříňka bude pěkná almara...
Mám dojem, že Edice 3 v EN60204-1 už je v použití N a jeho vypínání daleko striktnější, než edice 2 a pro výrobce stroje je jednodušší předepsat povinné použití N přívodu, když už jej musí vypínat. Občas i hlavní vypínač má čtvrtý kontakt pro N s redukovaným proudem, zejména pokud je v provedení, že odpíná poslední a připíná první, nebo když je čtvrtý kontakt jako přídavné príslušenství vypínače montované dodatečně.
Při použití sólo vodičů si dejte pozor na průchody skrz vodivé desky, vířivé proudy mohou plech až vytavit, vodiče musí procházet těsně vedle sebe.